Цитата
Проблема в том что зимой приточку невозможно запустить реле разрывает цепь и по делу и без
Если всё в порядке внутри установки и правильно смонтирован измерительный элемент то:
Узнайте температуру возле корпуса термостата и температуру поверхности, на которой установлен прибор, особенно, в момент запуска установки.
Если температура внутри корпуса прибора приближается к уставке, то возникает эффект "дребезга", при любом незначительном механическом воздействии, например при запуске есть некоторая вибрация , или легком «щелчке» по панели, и вентиляционная установка будет падать по заморозке. Если ниже уставки или равна то не даст запустить установку. Хотя и будет вода циркулировать, и измерительный элемент будет смонтирован правильно.
Так что если холодно, в вент-камере, сделайте там теплее…. Подкиньте дров в печку.
Кстати если корпус прибора из пластика как у DBTF, то такого эффекта можно достичь монтажом на кривую поверхность.