Sidelnikov
Доброго время суток всем!!!
Прошу помочь разобраться как правильно установить капиллярный термостат (защита по воздуху) на теплообменник на приточке, чтобы он корректно работал. А именно саму капилярную трубку.
Проблема в том что зимой приточку невозможно запустить реле разрывает цепь и по делу и без, хотя в калорифере постоянно циркулирует горячая вода!
Заранее спасибо!
DiJo
Цитата(Sidelnikov @ 3.2.2011, 1:22) *
Доброго время суток всем!!!
Прошу помочь разобраться как правильно установить капиллярный термостат (защита по воздуху) на теплообменник на приточке, чтобы он корректно работал. А именно саму капилярную трубку.
Проблема в том что зимой приточку невозможно запустить реле разрывает цепь и по делу и без, хотя в калорифере постоянно циркулирует горячая вода!
Заранее спасибо!

Трубку крепите к теплообменнику (располагаете WW-образно, если длинная), так чтобы она по всей длинне обдувалась воздухом проходящим через теплообменник. Исключаете возможный обдув участков каппиляра воздухом (холодным), просачивающимся в щели м/ду теплообменником и корпусом установки. Изгибы каппиляра делаете 25-50мм (чтобы каппиляр не треснул).
В вашем случае, когда происходит "хаотичное" срабатывание термостата:
- ищите, где каппиляр обдувается холодным воздухом
- смотрите на какую уставку настроен термостат
- смотрите нет-ли полхого контакта в эл.цепи ("летучий дефект")
Boris Blade
Цитата(Sidelnikov @ 3.2.2011, 3:22) *

Может это чем поможет.
водопроводчикserg
Цитата
Проблема в том что зимой приточку невозможно запустить реле разрывает цепь и по делу и без


Если всё в порядке внутри установки и правильно смонтирован измерительный элемент то:
Узнайте температуру возле корпуса термостата и температуру поверхности, на которой установлен прибор, особенно, в момент запуска установки.
Если температура внутри корпуса прибора приближается к уставке, то возникает эффект "дребезга", при любом незначительном механическом воздействии, например при запуске есть некоторая вибрация , или легком «щелчке» по панели, и вентиляционная установка будет падать по заморозке. Если ниже уставки или равна то не даст запустить установку. Хотя и будет вода циркулировать, и измерительный элемент будет смонтирован правильно.
Так что если холодно, в вент-камере, сделайте там теплее…. Подкиньте дров в печку.
Кстати если корпус прибора из пластика как у DBTF, то такого эффекта можно достичь монтажом на кривую поверхность.
Валерьич
сам термостат надо в камере за теплообменником поставить, или прям на него. Уставка обычно +5С.
DiJo
Цитата(Валерьич @ 4.2.2011, 7:50) *
сам термостат надо в камере за теплообменником поставить, или прям на него.

Ага, главное так, чтоб нельзя было к нему подлезть (настроить, проверить, ...) bleh.gif
Все термостаты, установленные монтажниками внутри корпуса модульной установки, всегда требовал перенести наружу. Все работают четко (после устранения "поддува холодом из щелей". А в процессе наладки иногда приходится по несколько раз иммитировать работу термостата или менять его настройку (при нестандартных параметрах вентустановки).
Helen83
Тут наткнулась на инструкцию к Сименсу - мож кому пригодится (там про монтаж термостатов есть).