Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Сожгли Danfoss Microdrive 2,2 кВт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Kash
Доброго всем дня господа! Проблема-подключили Danfoss Microdrive дальше марку не помню, если надо отпишу вечером, 2,2 кВт. Подключение по питанию 220 в, а подали 380 helpsmilie.gif . Внутри сгорела и развалилась круглая деталь. Прошу помощи: как починить, или может хоть схема есть ? Заранее благодарен.
Pawel
Круглая деталь синяя или черная, если синяя - это варистор, стоит на входе по питанию, проверьте силовой модуль и если больше ничего не сгорело. то вам очень повезло, купите новый варистор и поставьте на место.
gansales
Такие игры просто так редко проходят. Скорее всего придётся менять весь частотник.
НО! Ежели всё-таки повезло и вылетела только диагональ моста, а вход питания 1Ф, то поскольку там мост всё-равно на три фазы рассчитан, можете попробовать следующее:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

stierliz
Диодный мост вряд ли этим можно повредить - из всех компонентов ПЧ диод вещь самая кувалдоустойчивая и неубиваемая.
ИМХО это либо варистор (если он есть в схеме), либо конденсатор звена постоянного тока, либо IGBT-модули, либо всё вышеперечисленное.
gansales
Цитата(stierliz @ 10.2.2011, 18:05) *
Диодный мост вряд ли этим можно повредить - из всех компонентов ПЧ диод вещь самая кувалдоустойчивая и неубиваемая.
ИМХО это либо варистор (если он есть в схеме), либо конденсатор звена постоянного тока, либо IGBT-модули, либо всё вышеперечисленное.

Варистор летит по-любому. На счёт моста - я же написал "Ежели повезло...". А в первую очередь обычно летит внутренний источник питания, который как раз в DC и подключен, ибо у всего остального есть запас по напряжению.
MASTAK
Цитата(Kash @ 9.2.2011, 16:48) *
Доброго всем дня господа! Проблема-подключили Danfoss Microdrive дальше марку не помню, если надо отпишу вечером, 2,2 кВт. Подключение по питанию 220 в, а подали 380 helpsmilie.gif . Внутри сгорела и развалилась круглая деталь. Прошу помощи: как починить, или может хоть схема есть ? Заранее благодарен.

Не мучайте оборудование и себя. Купите новый, а этот отдайте тем кто умеет ремонтом заниматься.
DriverFirst
Прошлой осенью довелось восстанавливать два сварочных инвертора. Дежурный электрик подключая удлиннитель, умудрился подать подрядчикам не 220, а 380. Вообщем, когда из первого инвертора повалил дым, это их (подрядчиков) не заставило задуматься. Даже когда второй, втыкнутый в ту же розетку жалобно крякнул и испустил дух, мужики только ухмыльнулись и побежали в подсобку за "болгаркой". Когда рядом со злой розеткой возникла немаленькая кучка убитой этой же розеткой техники, суровые мужики начали что-то подозревать. К слову, в обоих ухрюканых инверторах накрылись варисторы и повыгорали дорожки и предохранители. И в одном еще электролиты силовые повздувались. Восстановить удалось оба. Все полупроводники (как ни странно) живые. Так что не всегда подача 380 вместо 220 приводит к смерти. Все зависит от схемотехники изделия.
Pawel
А что там топикстартер то молчит? Как у них там дела.?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.