Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Реконструкция циркуляции ГВС.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
power
Уважаемые форумчане, хочу получить от Вас совет по следующей проблеме!
Есть циркуляционная система ГВС в 5 этажном 6 подъездном жилом доме. Система ГВС в настоящая время запитана после элеваторного узла. Подача ГВС идет с подачи элеватора, с подмесом из обратного трубопровода, циркуляция ГВС уходит в обратный трубопровод. Все работает, все замечательно. Жильцы захотели поставить узел учета тепла, пошли в энергоснабжающую организацию получили ТУ. Тут то проблема и возникает. По полученным ТУ ГВС необходимо запитать до элеваторного узла, до узла учета тепла на отопление. температурный график ТЭЦ 150/70. Получается то что сейчас ГВС будет питаться из обратного трубопровода, с подпиткой из подающего (предполагается установить терморегулирующий клапан VG и термостатический элемент AVT). Циркуляция так же будет уходить в обратный трубопровод. Так как подача ГВСа из обратного трубопровода с давлением Р1, циркуляция ГВСа имеет давление Р2, причем Р2<Р1 (из-за потерь на стояках). Как организовать циркуляцию ГВСа??? Естественной циркуляции тут не будет... Прилагаю к посту 2 схемки, одна - это то что есть. вторая то что предполагается установить. подскажите верное ли сделана схема №2. если нет что не так?Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
HeatServ
Цитата(power @ 11.2.2011, 14:13) *
Уважаемые форумчане, хочу получить от Вас совет по следующей проблеме!
Есть циркуляционная система ГВС в 5 этажном 6 подъездном жилом доме. Система ГВС в настоящая время запитана после элеваторного узла. Подача ГВС идет с подачи элеватора, с подмесом из обратного трубопровода, циркуляция ГВС уходит в обратный трубопровод. Все работает, все замечательно. Жильцы захотели поставить узел учета тепла, пошли в энергоснабжающую организацию получили ТУ. Тут то проблема и возникает. По полученным ТУ ГВС необходимо запитать до элеваторного узла, до узла учета тепла на отопление. температурный график ТЭЦ 150/70. Получается то что сейчас ГВС будет питаться из обратного трубопровода, с подпиткой из подающего (предполагается установить терморегулирующий клапан VG и термостатический элемент AVT). Циркуляция так же будет уходить в обратный трубопровод. Так как подача ГВСа из обратного трубопровода с давлением Р1, циркуляция ГВСа имеет давление Р2, причем Р2<Р1 (из-за потерь на стояках). Как организовать циркуляцию ГВСа??? Естественной циркуляции тут не будет... Прилагаю к посту 2 схемки, одна - это то что есть. вторая то что предполагается установить. подскажите верное ли сделана схема №2. если нет что не так?Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла
Для работы линии циркуляции раньше ставили шайбу на обратке между врезкой циркуляционной линии и отбором воды на регулятор ГВС. У Вас там насос (на циркуляционной линии). Так что всё по фэн-шуй, поставьте на циркуляционную линию вентиль дополнительный Ду 15-20, и отрегулируйтесь вручную. Лучше конечно что-то типа регулятора циркуляционной линии, но советские мёртвые уже на заводе, а импорт дорог.
power
А балансиров там не достаточно? Для чего вентиль? И может какие то балансиры лишние?
HeatServ
Цитата(power @ 11.2.2011, 22:02) *
А балансиров там не достаточно? Для чего вентиль? И может какие то балансиры лишние?
А пронумеровать бы, да марки с условными диаметрами. А там и обсудим.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.