Полная версия этой страницы: Пусконаладка котельной при минусе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
tricon
Здравствуйте. Подскажите есть ли где в документах запрет на первичный пуск котельной при минусовой наружной температруе.
ruben
Лишено всякой логики. Половину своих котельных пускал при отрицательных температурах, было и при -40
tricon
Цитата(ruben @ 14.2.2011, 13:46) *
Лишено всякой логики. Половину своих котельных пускал при отрицательных температурах, было и при -40


Ну и как? Теплоноситель-вода. В помещении -12.
tiptop
Цитата(tricon @ 14.2.2011, 13:48) *
В помещении -12.

Тепловой пушкой не нагреть ?
Галиев
Цитата(tricon @ 14.2.2011, 13:48) *
Ну и как? Теплоноситель-вода. В помещении -12.


Потихонечку-полегонечку, главное, чтобы усё было перепроверено, подготовлено, и имелись пути к отступлению (слив воды).
Alex_
Цитата(tricon @ 14.2.2011, 13:48) *
... Теплоноситель-вода. В помещении -12.

А как с вводом подпиточной воды в помещение?
А так - поэтапно. Греем помещение до "плюса", заполняем один котел, пускаем циркуляцию по малому кругу, включаем горелку, ждем, пока все согреется. Дальше-проще...
Что за котлы? Надо еще следить за тем, чтобы не убить их холодной подпиточной водой
Valiko
навскидку - есть запрет на гидроиспытание - вода +5 °С, не ниже. но все законы - для того, что бы их нарушать. 50% котельных именно так и пускают
Артем Самара
Да, часто приходится этим заниматься. Несколько раз в минуса пускали котлы открытой компоновки с деаэраторами и прочим. Гидроиспытания с грехом пополам заменяли на пневмо, все тупики которые могут замерзнуть на постоянный проток. Такие вещи как уровнемерные колонки временно обматывали красномедкой в которую подавали пар, либо дренаж на колонке приоткрывали. Ну и замораживали тоже бывало, потом отогревали.