Здравствуйте товарищи специалисты!

Подскажите по следующему вопросу:
Имеется аккумулирующая открытая емкость(пока только в проекте) установленная ниже уровня чиллера(тепловой насос) на 7 метров. Схема прилагается в приложенном файле. Работоспособна ли такая схема, или в таких случаях применяют напорные аккумулирующие баки. Подпор на всасе насоса должен быть 1 м, высота бака 2 метра.
jota
6кл ср. школы - закон сообщающихся сосудов.
Хотите открытый бак, ставьте промежуточный теплообменник между чиллером и баком на уровне бака.....
vnvik
Цитата(jota @ 16.2.2011, 10:08) *
ставьте промежуточный теплообменник между чиллером и баком на уровне бака.....

А если кому то потом не понравится слишком малый объём теплоносителя в контуре чиллера?
unicom
То, что с промежуточным теплообменником проблем не будет, так же как и с напорным баком, понятно. Но в приложенной схеме при работе насоса, сколько воды уйдет из бака, столько же вернется обратно. А во время простоя оборудования, вода не должна стекать в емкость, так как уровень воды в баке находится выше уровня труб. Или здесь как-то по другому будет происхоить процесс?

Цитата(vnvik @ 16.2.2011, 11:34) *
А если кому то потом не понравится слишком малый объём теплоносителя в контуре чиллера?


С теплоносителем все будет нормально, ведь с другой стороны теплообменника аккумулирующий бак же останется.
jota
Вода уйдёт из чиллера и из системы, если она выше бака.

То vnvik - наличие теплообменника не считается уменьшением теплоаккумулирующего объёма системы. В самом чиллере ведь тоже теплообменник на выходе....
unicom
jota, я себе процесс так представляю, если вода будет уходить из трубопроводов выше бака, то эти же трубопроводы должны будут наполняться воздухом, но так как у нас трубы присоединяются к аккумулятору ниже уровня воды в баке, то и не откуда появиться воздуху. Что-то я здесь не понимаю.....
vnvik
Цитата(jota @ 16.2.2011, 11:06) *
То vnvik - наличие теплообменника не считается уменьшением теплоаккумулирующего объёма системы. В самом чиллере ведь тоже теплообменник на выходе....

Находятся "редиски" которые с Вами несогласны:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...D0%BC&st=20

Цитата(sernik @ 4.6.2009, 8:56) *
Вообщем столкнулся со следующей задачей:
Чиллер воздушного охлаждения мощностью 255 кВт на кровле. Для уменьшения объема антифриза было принято решение установки разделительного пластнинчатого теплообменника внутри здания. В контуре чиллер - теплообменник циркулирует раствор пропиленгликоля. В контуре теплообменник - фанкойлы и установки циркулирует вода.
Вопрос в том, необходим ли аккумулятор холода в контуре чиллер-теплообменник для доведения объема до требуемых 7л/на кВт ?? Во внешнем контуре объем воды явно больше требуемого.



Цитата(sernik @ 10.6.2009, 13:51) *
Вообщем, после общения с тех. поддержкой Wesper пришли к решению все-таки ставить аккумулятурную емкость на внутреннем контуре. Минимальный объем системы они трактуют как объем холодносителя в контуре испарителя..:-(

daddym
Ну я в принципе понимаю коллег из Веспера. Стоит отвалится насосам внутреннего контура и кирдык испарителю. При этом штатного способа это увидеть у чиллера нет.
А если понимаешь что делать так никаких проблем.

Кстати на 7метров ничего никуда не уйдет по очевидным причинам. Единственная проблема - типичная жидкостная обвязка расчитана на избыточное давление а не на разряжение. Даже насос уже придется тщательно подбирать чтобы работал при 1 атм.
jota
Цитата(vnvik @ 16.2.2011, 11:24) *
Находятся "редиски" которые с Вами несогласны:

Это нормально. biggrin.gif
Техподдержка оперирует стандартными схемами.
При отказе насоса циркуляции чиллер выключится по штатному сигналу аварии.....
А в остальном, имеет значение только тепловая инерция системы, которую теплообменник не понижает...
jota
Цитата(unicom @ 16.2.2011, 11:18) *
если вода будет уходить из трубопроводов выше бака, то эти же трубопроводы должны будут наполняться воздухом, но так как у нас трубы присоединяются к аккумулятору ниже уровня воды в баке, то и не откуда появиться воздуху.

Дело в том, что насос, как уже заметил daddym, будет работать в несвойственных ему условиях, а он не самовсасывающий.......
Любая неплотность в системе вызовет не местную утечку воды, а подсос воздуха и слив системы в бак...
airwave
Месье котельщик?
Велкам ту котельные.
Над холодильной машиной почто издеваетесь?
Если у вас черные трубы, то открытая система - это стопудово коррозия стенок с вытекающим геммороем.
И как верно отметили камрады, насос таки однозначно уйдет в кавитацию.
Насколько я знаю, насосы к чиллерам, которые должны продавить ПИ (PHE) не будут нормально работать в динамике, если на входе менее 5 метров избыточное давление.
Так что схему в Бабруйск а чиллер после ее реализации на помойку.