aidar.daminov
Приточно вытяжная сис вент Korf c пласт. рекуператором двумя группами тэн по 15 кВт каждая. При не продолжительной работе Авария нагрева. При прозвонке обрыв датчика защиты тэн по перегреву. 4 года до этого работала без проблем. Выход из строя датчика? Тэны вроде мхом не обрасли.
Abysmo
Ищите причины, почему у Вас зона вокруг термостата "при непродолжительной работе" прогревается выше 60 градусов. За 4 года могло все хорошо забиться пылью.
jota
Цитата(aidar.daminov @ 19.2.2011, 17:20) *
Тэны вроде мхом не обрасли.

Рекуператор мог обрасти за 4 года, если не чистили, фильтр тоже.
Перегрев может быть из-за уменьшения кол-ва воздуха меньше допустимого....
А воздуха меньше будет если забит фильтр и рекуператор...