satellit
  28.2.2011, 11:48
  
 
  Есть привод ltivar 312 5.5 квт  есть двигатель 11 квт 3000 об.  можно ли их соединить??..  реальная нагрузка на двигатель не более 2 квт.
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  28.2.2011, 13:47
  
 
  Можно соединить все!!! Но будет ли оно работать? 
Вообще то ПЧ подбирается по току привода. Вот и считайте до какой частоты будет вращаться ваш привод.
 
 
 
  satellit
  28.2.2011, 13:57
  
 
  просто.. вопрос  не выгорит ли частотник??.. так как померили нагрузочной вилкой во время запуска этого двигателя.. 80 ампер.. а во время работы под нагрузкой  14 ампер
 
 
 
 
  Не проще найти двигатель на 2 квт и не мучить электронику и людей. У движков на 3000 оборотов очень большие пусковые токи.
 
 
 
 
  Да соединяйте сколько угодно, ПЧ вещь достаточно умная, если нагрузка превысит его возможности, он тут же вывалится в аварию.
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.