Организация выкупила котельную, установила там новый котел REX 300 (как-то так...) 3 МВт мощности, и теперь срочно требуют сделать проект установки котла. Причем в проекте будет только газоснабжение и дымоудаление о_О . Дымоход уже смонтировали - металлическая труба Н=14 м., ф630 мм. внутри металлической фермы Н=8м.
Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста, как правильно скомпоновать раздел "ДЫМОУДАЛЕНИЕ" (какие чертежи, нужна ли пояснительная записка, какие нужны расчеты для установки дымохода и нужны ли вообще, и т.п.), т.е.,что там вообще должно быть и в каких нормативных документах можно все это найти???
alexius_sev
2.3.2011, 10:23
раздел КМ-КЖ , сама труба, материал, стойки (опоры), фундамента.
Следовательно прочностной расчет с учетом ветровой нагрузки, аэродинмический расчет.
Подбор толщины изоляции.
В разделе "экологии" рассеивание ПДК
Вроде что-то типа этого
А кто принимает трубу высотой в 14м. в эксплуатацию?
А хз...
У начальства требование одно: чтоб проект прошел экспертизу, и можно было спокойно эксплуотировать объект....
Цитата(zubenich @ 2.3.2011, 14:42)

А хз...
У начальства требование одно: чтоб проект прошел экспертизу, и можно было спокойно эксплуотировать объект....
Вот
такой самопальный расчет рассеивания не прокатит?
Уточните какую экспертизу надо пройти. Для ЭПБ достаточно в принципе конструктивных чертежей по разделам КМ и КЖ. Если хотите сунуться в Госэкспертизу, то сначала придется обосновать отсутствие трубы на действующей котельной чем-то вроде того, что котел работает 5 лет, а труба осталась от более ранней котельной. И плюс расчет фундаментов, металлоконструкций, данные по геологическим изысканиям, фоновые концентрации ЗВ, ОВОС.
Цитата(CNFHSQ @ 2.3.2011, 14:55)

Вот
такой самопальный расчет рассеивания не прокатит?
Спасибо за расчет. Интересный. У нас есть штатный эколог, у которой свой кабинет и не дешевая программа подобных расчетов. Я ей отдам этот файл - пускай развлекается....
Цитата(zubenich @ 3.3.2011, 10:47)

Спасибо за расчет. Интересный. У нас есть штатный эколог, у которой свой кабинет и не дешевая программа подобных расчетов. Я ей отдам этот файл - пускай развлекается....
Пришлось сделать, т.к. у нас есть организация ОРГРЕМГАЗ. Трубы проектируют 30 м. мотивируя экологией, потому что их сами изготовляют и монтируют, а как оказалось в большинстве случаев достаточно 10-15 м.
ПБ 03-445-02. Какие дымовые трубы поднадзорны этим правилам?
Цитата(CNFHSQ @ 3.3.2011, 13:32)

ПБ 03-445-02. Какие дымовые трубы поднадзорны этим правилам?
По идее, наша поднадзорна....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.