Уважаемые коллеги, если сталкивались с подобным - напишите, пожалуйста, примерные варианты решения или кто может посоветуйте, пожалуйста - сидим голову ломаем как лучше сделать:
- есть помещение, в котором установлено 10 вытяжных шкафов, во время технологического процесса они работают с каким-то коэфф. одновременности, при этом в помещении находятся люди;
- помещение нужно вентилировать, допустим, 100 м3/ч на шкаф, то есть когда работают все - 1000 м3/ч, когда 1 шкаф используется - 100м3/ч
- при работе шкафы выделяют тепло - нужно кондиционировать, допустим, по 1кВт на работающий шкаф, то есть когда работают все - нужно 10кВт холода, когда 1 - 1кВт
вопрос - как лучше это организовать с учётом того, что:
- производство вредное - рециркуляцию делать нельзя;
- расход воздуха меняется от 0 до 10 крат (приток-вытяжка уже установлены, с частотниками);
- холод. нагрузка меняется от 0 до 10 крат (основная проблема - обморожение ТО или выключение по давлению... с водой связываться не очень хочется).
То есть основные проблемы:
- резкое изменение нагрузок по расходу воздуха и по холод. мощности от 0 до 10 (условно);
- свежего воздуха нужно меньше, чем воздуха для отвода теплопритоков;
- рабочие места с прибыванием людей при работе оборудования, вредность производства - нельзя делать рециркуляцию.
Буду благодарен за помощь.