Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: EI-9011 и Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
ivan-radio
Добрый вечер. Нужда,как говорится заставила походить по форумам в поисках бедолаг как и я. История такая. Я работаю на бумагоделательной фабрике под Нальчиком инженером КИПиА. Всё оборудование (станки,конвейеры и т.д.) были на постоянниках, чистили потихоньку якоря наждачной бумагой, ремонтировали потихоньку тиристорные блоки управления. Но со временем движки сыпались, ремонт их дороговат да и в республике не кто этим не занимался и решил я от этого гемороя избавляться. Уговорил шефа переходить на ЧП, выбор остановил на Веспере. Поставил их на заводе около 20 штук мощностью до 45 Квт. Особых проблем не возникало и работают они пока без нареканий около 5 лет(поломок ещё не было). Ну вот время и подошло и к главной модернизации производства - бумагоделательной машины. На ней установлены шесть постоянных приводов мощностью до 100 Квт, которые вращают цилиндры разного диаметра под которыми проходит бумажное полотно. Цилиндры вращаются с разной угловой скоростью и таким образом получается одинаковая линейная скорость для бумажного полотна. Скорость постоянников синхронизировалась энкодерами установленными конечно же на движках и сигналы приходили в блоки синхронизации BY200 . Система стандартная Master - Slave. При замене постоянников я остановился на EI-9011 с платой PG-B2. Шеф сразу деньги на все ЧП недал, закупили 2шт. Я их поставил последними в цепочке приводов, подключил их аналоговые входа от синхронизаторов,настроил параметры и всё поехало на ура. Ну вот шеф дал ещё денег и закупили остальные такие же частотники. Между этими покупками я подумал о том , что бы избавиться от блоков синхронизации( старые модели,схем нету и т.д.). У меня до этого был опыт работы с PLC Direct Logic . Я решил взять его за основу управления EI-9011, у него есть встроенный порт com RS-485 по шине Modbus(Master/Slave). Для этого я заказал дополнительно платы сопряжения RS-232/485(Modbus) для EI-9011. Когда я это всё получил, я с весперовского сайта скачал программу RS485p . Взял частотник подключил его к движку, произвёл автонастройку и перепрограммировал константы для работы по Modbus. У меня есть адаптер Овен RS232/485 я его подключил к ноутбуку и к частотнику ( у ноута переходник USB-COM ) . Загрузил прогу RS485p и запустил её. На удивление прога махом обнаружила частотник и я через монитор программы спокойно управлял им( включал,изменял адрес в сети,менял частоту). Через некоторое время я решил через программу ModScan посмотреть регистры и по упрравлять частотником . Перед этим я снова решил связаться с частотником через прогу RS485p но ничего не получилось, хотя оборудование было всё тоже самое. После тщательной проверки ничего плохого обнаружено не было, но связаться с частотником как я не бился не получилось. Я стал пробовать через программу ModScan связываться с частотником - пишет TIME OUT и никакого ответа от частотника, хотя я спокойно через эту прогу увязал ноутбук и PLC Direct Logic и спокойно без всяких проблем работал с PLC(читал входа, ячейки памяти и т.д.). Я позвонил в тех отдел Веспера и они мне сказали что это глюки адаптера USB-COM, хотя первый раз связаться удалось с частотником да и с PLC и ноутом он работает без проблем. Ну я привёз на работу системник в котором COM был аппаратно сделан в материнке и ещё старенький ноутбук также с встроенным COM портом - эффекта никакого - таже лабуда. Я пробовал менял частотник, менял ихние платы порта RS485 мы их закупили 6 штук и 4 частотника EI-9011. Я честно говоря не надеюсь получить от них кой какого вразумительного ответа , так как мне сдаётся что это касяки ихнего софта в EI-9011 и они будут всеми силами отмазываться от проблемы кривить на компьютеры, на PLC и на всё что можно. Но наша контора заплатила им больше полумиллиона рублей за поставку оборудования и нигде они конечно же в своих проспектах неписали про касяки при работе по шине Modbus. Я незнаю ,что делать говорить шефу об этом(будет скандал) и предётся с боем однозначно пытаться возвращать им ихние частотники так, как я честно говоря не верю в помощ с их стороны или есть какой нибуть выход из сложившейся ситуации. Поделитесь опытом если у кого таковой имеется.
ivan-radio
Тема закрыта. Косяковая программа RS485p. Ребята прислали прогу Тест для Веспер ,программа отличная спокойно тестит регистры EI9011 - связался с начала по RS232, а потом и через RS485 по PLC. Одна только проблема вылезла чтоб связаться с шестью частотниками , считать регистр выходной частоты и записать в регистр опорной частоты данные по Modbus времени занимает это около 500 ms - многовато. Данные о выходной частоте на дисплее частотника отбражаются до сотых герца, а из регистра считывается только до десятых герца - для точной регулировки скорости я думаю мне маловато будет.
gansales
Цитата(ivan-radio @ 29.3.2011, 10:33) *
Данные о выходной частоте на дисплее частотника отбражаются до сотых герца, а из регистра считывается только до десятых герца - для точной регулировки скорости я думаю мне маловато будет.

Вообще-то выходная частота и реальная скорость вращения вала, скажем так, несколько разные вещи, временами далеко разные.... Считывайте непосредственно показания энкодера, там должен быть такой регистр (обычно обзывается feedback).. Для бум машин это имеет значение...
andronord
Цитата(ivan-radio @ 29.3.2011, 12:33) *
Тема закрыта. Косяковая программа RS485p. Ребята прислали прогу Тест для Веспер ,программа отличная спокойно тестит регистры EI9011 - связался с начала по RS232, а потом и через RS485 по PLC. Одна только проблема вылезла чтоб связаться с шестью частотниками , считать регистр выходной частоты и записать в регистр опорной частоты данные по Modbus времени занимает это около 500 ms - многовато. Данные о выходной частоте на дисплее частотника отбражаются до сотых герца, а из регистра считывается только до десятых герца - для точной регулировки скорости я думаю мне маловато будет.


Добрый день! Пытались подключить комп к ВЕСПЕР-7011 по программе RS485p через переходник usb-com. Ничего не получалось. Ввели в константе "Выбор режима управления CD-002" значение 6 (ПЛС-ПЛС), теперь на экране пульта горит "Ожидание связи" и CALL. Ждет подключения к компьютеру, а подключиться нам таки и не удаётся и, т.к. мы установили режим управления - ПЛС, не реагирует на кнопки пульта управления! sad.gif
Может кто знает, как скинуть все уставки на зводоские (hard reset)?? helpsmilie.gif
Или может посоветуете какую-нибудь другую программу?
Смирнов Михаил
Скорее всего дело не в программе , а в адаптере. Надо переходник RS232-RS485.
GVladimirA
У нас тоже была проблема с переходником usb-com, пока не купили вот этот переходник http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
Попробуй эту программу.
Сброс на заводские перейти к константе CD-001 и
нажать ввод, установить
значение 10 и нажать ввод
andronord
Спасибо большое! завтра попробуем и отпишусь!
Выродов Алексей
Здравствуйте.у вас много лет назад с частотником ВЕСПЕР были проблемы. на экране писал CALL. Удалось его подключить к PC.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.