Полная версия этой страницы: 
MICROMASTER 440
  
 
 
  Какого входа? Как соединены? Полный туман.
 
 
 
 
  питание на частотники приходит через АВР на общий ввод. при переключении АВР micromaster-ы отключаются. частотники других фирм продолжают работать
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  15.3.2011, 11:07
  
 
  Так может напряжение на втором вводе завышено, а в настройках ММ стоят пределы по входящему напряжению. Проверьте вход, и , если можно, увеличьте пределы.
 
 
 
 
  Переключение АВР происходит с отключением питания или нет?
 
 
 
 
  А что стоит в параметрах Р1210, Р1211, Р1212, Р1213?
 
 
 
 
  Всем спасибо, но я был неправильно информирован изначально. Дело не в micromaster-е, а в преобразователе скорости Dcontrol PSDT2V производства фирмы ZIEHL-ABEGG (Teile-Nr: 304500; Fert.-Nr: 07269669; 2А; 50/60 Hz.)
При просадке U до 380В происходит его отключение, а рабочее было 405. уставка у него заводская 340В (-15% +10%)
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.