Цитата(tiptop @ 17.3.2011, 8:03) 

Объединить входы/выходы насосов не рядом с этими насосами, а как можно дальше.
Конечно возможно. Тогда с частотником ?
Да с частотником, а как расходы перераспределить?
Цитата(Галиев @ 17.3.2011, 1:27) 

Возможно, но, если на каждом котле есть расходомер по воде, или же при режимной наладке определить расход воды по перепаду давления вход/выход, и соответственно нагрузке каждого котла.  Но у жаротрубников сопротивление по воде минимальное, и поймать этот мизер без датчика расхода воды будет трудно, я бы сказал, нереально.
А мы же можем накладными расходомерами настроить!?
Цитата(CNFHSQ @ 17.3.2011, 8:17) 

А я бы добавил, что и не нужно.  Не напрягаясь могу назвать 20 котельных с различными котлами, причем наборы до 3х разных + подогреватели и  все из одного коллектора.  Да и одинаковые котлы пропускают воду по разному. Если напрягает , что один отключается раньше, то добавьте уставку на регуляторе температуры.  Все смешается в общем коллекторе. Можете расходом воды регулировать по температуре при одинаковой (в%) нагрузке, но думаю это не потребуется.
В коллекторе все перемешается - а вот сможет ли котельная выдать максимальную нагрузку?