Инженер Я
Здравствуйте, попалась схема системы отопления. Магистраль идёт под потолком помещений (подача и обратка). Фрагмент схемы приложен. Вопрос будет ли работать такая система?? всего 1 этаж высотой 5 метров. Жду Ваших мнений, заранее спасибо
Внутренний голос
Будет, инженер Вы, если эти трубы присоединены к чему-то "понудительному". Не расстраивайтесь.
Инженер Я
Я и не сомневался, что оно будет работать...))))
Ernestas
Уже воплотили в железе? Откуда такой оптимизм? smile.gif


Цитата
Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений

Автор-составитель Вадим Серов

Буква Я

Я знаю — город будет, я знаю — саду цвесть

Из стихотворения «Рассказ о Кузнецкстрое и о людях Кузнецка» (1929) Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930).

Я знаю — / город / будет, / я знаю — / саду / цвесть,
Когда / такие люди / в стране / в советской есть!

Фраза-символ социального оптимизма.


Anatol
Цитата *
трубы присоединены к чему-то "понудительному".

Цитата( post=) *
не сомневался, что оно будет работать...))))

Всякое сомнение Приводит нас в смятение, Даёт нам раздражение, Плохое настроение. Поэтому есть мнение Без капли сожаления Быстрей принять решение Начав вперёд движение. smile.gif
jota
Уклон токо в другую сторону.... а то воздушник в самой низкой точке.
Инженер Я
Ernestas до меня это воплотили еще в 1957 году..сейчас переделать хотят...говорят, что так не будет работать, а на вопрос а как это работало 50 лет все молчат....как то вот так...
АБорисыч
Мне каца на ближайших двух отводах на баарей должны стоять дроссель шайбы.
Ну не может быть одинаковыхрасходов если одна батарея ближе а вторая дальше, а характеристика у них одинаковая, или там расстояние мала-мала?
Машинист
Цитата(Инженер Я @ 17.3.2011, 9:47) *
это воплотили еще в 1957 году..сейчас переделать хотят...говорят, что так не будет работать, а на вопрос а как это работало 50 лет все молчат....как то вот так...

Именно так было сделано, все по 15 и без каких-либо арматур?
Уклон исправьте в другую сторону, а то воздушник не в высшей точке стоит.
Если было так и работало - что посеяло в вас сомнения, или кто ?
Я думаю - не должно оно нормально работать, как минимум - с перекосом температуры в сторону ближнего прибора, как максимум - дальний холодный.
АБорисыч
Цитата
Именно так было сделано, все по 15 и без каких-либо арматур?
Уклон исправьте в другую сторону, а то воздушник не в высшей точке стоит.
Если было так и работало - что посеяло в вас сомнения, или кто ?
Я думаю - не должно оно нормально работать, как минимум - с перекосом температуры в сторону ближнего прибора, как максимум - дальний холодный.


Поддерживаю, поэтому и предполагаю что под слоем краски спрятанные дроссель шайбы или же заужения непосредственно перед батареей.
испытатель
Работает. Несколько раз встречался. Будут мучаться с заполнением и пуском при нижней подводке. Воздух из ОП будут скидывать пару дней после начала запуска. Если ОП немного - ничего страшного, а если их штук сто и в разных помещениях с ограниченным допуском, например офисный центр? Воздухосборник на верхней точке подъема, а не спускник на нижней также необходим.
Инженер Я
В этой схеме стояли раньше МС теперь хотят поставить панельные....вот что смутило...))))
Anatol
Цитата(Инженер Я @ 19.3.2011, 16:07) *
В этой схеме стояли раньше МС теперь хотят поставить панельные....вот что смутило...))))

А смутило что ? То что менять на новые радиаторы будите каждые 2-а года в лучшем случаи ?
sergej5743
Цитата(Инженер Я @ 16.3.2011, 18:53) *
Здравствуйте, попалась схема системы отопления. Магистраль идёт под потолком помещений (подача и обратка). Фрагмент схемы приложен. Вопрос будет ли работать такая система?? всего 1 этаж высотой 5 метров. Жду Ваших мнений, заранее спасибо

Система будет работать (но как хр-во) :все одним d тем более 15 ,ни какой регулирующей,запорной арматуры.система будет работать не сбалансирован.если выкините всю схемку,а не часть можно сказать более конкретно. Да еще минус подводка к радиатора с низу .
Инженер Я
всем спасибо..тему можно закрыть...ответ дан....работать будет, а как она работать будет это второй вопрос...
АБорисыч
Работать то может и будет, только циркуляция по большому контуру будет минимальна.
Авдеев Влад
только зачем в таком взаиморасполежении приборов и магистралей присоединение ventil compact (нижнее подключение)??
Боковое подключение видится проще и дешевле...