Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Патрубки для пожарных машин
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Водонос
В СНиП 2.04.01-85 п. 6.15 сказано, что для зданий более 17 тэтажей нужно выводить на фасад патрубки для пожарных машин.
В СП 5.13130.2009 установки АУПТ также говориться, что нужно выводить пожарные патрубки из помещения насосной АУПТ.
Получается, что мы выводим отдельно патрубки от магистралей системы внутреннего противопожарного водопровода и отдельно от АУПТ? И, соответственно, с наружи должны быть организованы подъезды к этим патрубкам пожарных машин (свой подъдезд для каждой группы патрубков)?
Или это одни и те же патрубки?
Jonny
В случае раздельных сетей ВПВ и АУПТ - раздельные патрубки. Если объединяешь сети то достаточно одного узла.
lena uraewa
Цитата(Jonny @ 17.3.2011, 13:41) *
В случае раздельных сетей ВПВ и АУПТ - раздельные патрубки. Если объединяешь сети то достаточно одного узла.

Согласна
cotvv
Уважаемые СПЕЦЫ! Подскажите, есть ли предельные или рекомендуемые высоты пожарных патрубков для пожарных машин от земли (отмостки)? Если есть, то в каком документе?
Blondin
В СП5 п. 5.10.19. указанно 1,35м. +/- 0,15
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.