Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Grey2
У кого есть методика расчёта? Поделитесь.
Все плюсы и минусы (по опыту, практике)?
Vik
Чего и от чего чистим?
А может рукавные фильтры - воздух не выбрасывать (не греть новый)? Это если чистим воздух.
Grey2
Очистка промышленых выбросов в пределах 80-100тис. куб.м/час
Vik
Ответ на один вопрос получен - чистим воздух.
На второй - нет - от чего?.
Хим состав, фракционность, плотность, размер частиц.

Подумайте о фильтрации еще разок. Я не знаю, какая у вас температура зимой, но если дельта Т 40 гр., то на подогрев 80 000 м3/ч - больше мегаватта. Не жалко выкидывать?
Grey2
Расход-9,58м,куб/сек
Скорость-12,2м/сек
Температура-147 о С
Но свёже меня интересует информация о прямоточных циклонах, а вернее сказать о батарейных циклонах с прямоточными елементами.
Если у Вас есть такая информация - поделитесь.
Vik
К сожалению в элю виде у меня нет, ищите в сети - там точно есть.
v_i_andreev
Классическая схема очистки промвыбросов подразумевает совместное применение циклона и рукавника ..
причина проста :
ни один циклон не поймает мелкодисперсную пыль
и рукавник без предочистки в виде циклона будет много кушать ( энергия и сжатый воздух )
приложена схема очистки вращающихся печей..
кстати по объемам ПОЧТИ подходит
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Bronevoi
Циклон можно применять как первую ступень. Для снижения пылевой нагрузки на последующую ступень сухой фильтрации.