LosevSerg
День Добрый Всем кто это читает!
Сталкивался ли кто-нибудь из Вас с данной задачей?

Задача чисто теоретически реальна. Но какие подводные камни могут встретиться на пути проектирования и внедрения? Помогите схему постараюсь выложить в ближайшее время.
Нестор
Интересно будет посмотреть!
rolleyes.gif
Vik
Нафига изобретать велосипед?
Есть такое оборудование - чиллера с рекуперацией. Воду можно сниматьс темп. до 60 гр.
Нестор
Рекуператора может не хватить на ГВС. Температура после компрессора хоть и высокая, но количество тепла маленькое. Цикл теплового насоса? МБ.
LosevSerg
Да я с огромным удовольствием так бы и поступил. Однако ситуация следующая, оборудование поставлено несколько лет тому назад. К нашему директору обратились два заказчика (у одноно офис с чиллером Bluebox Kappa V Echos 27.1, у другого отель с двумя чиллерами RUUD SSF100/81SR) c просьбой провести энергоаудит здания и оптимизировать энергозатраты (выявили, что подготовка ГВС происходит при помощи электрокотла). И тут у него родилась очередная безумная идея, которую он как обычно, я полагаю, почерпнул из журнала АВОК или семинара, в котором он узнал о чиллерах с возможностью рекуперировать тепло в летний период. Ему бесполезно объяснять, что овчина вычинки не стоит и эти объекты не тренировачная база для получения опыта.
Поэтому прошу помочь кто чем может, потому, что чувствую - ВЛЯПАЛИСЬ!!!

Схемы, модели чиллеров, теорию!!!
Взводатор
Обратись к производителю чиллеров на предмет стоимости модернизации и озвучь эту сумму заказчику + свой интерес. Если не протрезвеет, то поимеешь свой интерес.
Нестор
Все зависит от температуры конденсации хладона. Если необходимо летом охлаждать воду (а именно для этого служит эта ХМ), то в принципе поменяв коненсатор с воздушного на водяной (!) можно подгреть воду для ГВС. Количество полученной теплоты будет численно равно сумме холодопроизводительности и мощности привода компрессора. Только температура конденсации должна быть 45-50С, а будет ли работать в этих условиях имеющаяся ХМ - вопрос? Компрессор, может так оказаться, не обеспечит требуемой разности давлений (Ро/Рк).
Ludvig
Просто врезать между компрессором и воздушным конденсатором водяной кондесатор. Этого достаточно и будет работать. Сорокоградусной водичкой вполне можно мыться.
Нестор
Еще нужен бак накопитель ведь воду не все время пользуют.
Vik
Цитата(LosevSerg @ 25.3.2011, 9:54) *
Да я с огромным удовольствием так бы и поступил. Однако ситуация следующая, оборудование поставлено несколько лет тому назад. К нашему директору обратились два заказчика (у одноно офис с чиллером Bluebox Kappa V Echos 27.1, у другого отель с двумя чиллерами RUUD SSF100/81SR) c просьбой провести энергоаудит здания и оптимизировать энергозатраты (выявили, что подготовка ГВС происходит при помощи электрокотла). И тут у него родилась очередная безумная идея, которую он как обычно, я полагаю, почерпнул из журнала АВОК или семинара, в котором он узнал о чиллерах с возможностью рекуперировать тепло в летний период. Ему бесполезно объяснять, что овчина вычинки не стоит и эти объекты не тренировачная база для получения опыта.
Поэтому прошу помочь кто чем может, потому, что чувствую - ВЛЯПАЛИСЬ!!!

Схемы, модели чиллеров, теорию!!!

Ну, что за паника? В технике ничего невозможного нет. Кроме финансирования.
Переделать установленные ХМ под рекуперативные - утопия. Слишком много придется менять. Хотя отличие - в десуперхитере - еще одном т/о сразу после компрессора. Если вести речь о замене ХМ (старые - на другой объект) или проекте новом, вполне жизнеспособная идея. Есть ХМ со 100 % рекуперацией, но вода летом будет 49/54. Ставьте промежуточный т/о и получите на ГВС мощность больше холодопроизводительности. Если это не отель с бассейном, то это не нужно. Тем более, что придеться чуток догревать.
Есть модели с частичной рекуперацией (десуперхитер) - температура воды - 60 гр. Мощности поменьше, примерно треть холодопроизводительности, но при известной сноровке и догревать не придеться.
одну из моделей высылаю. Не сочтите за рекламу, беру первую попавшуюся (в моих объектах).
Подобные модели производят почти все производители ХМ.
LosevSerg
По поводу Climaveneta. Есть ли на неё "фреоново-гидравлическая" схема?
daddym
Штатный утилизатор врезается в газовую магистраль и достаточно сильно меняет параметры контура. Очень легко уронить давление конденсации. Так что делать его самостоятельно я не советую.
А вот врезать пластинчатый ТО в жидкостную трассу можно невозбрано. Ну будет водичка чуть подогретая, зато никаких проблем с автоматикой, просто подключается подпиточная линия бака кипятильника ГВС. Для галочки самое оно.