Здравствуйте.
Проектируем систему горячего водоснабжения с циркуляцией для большого завода.
Подскажите пожалуйста, требуются ли для этой системы балансировочные клапаны и обратные клапаны и если да то где их лучше установить и какие лучше использовать?
балансировочники в идеале нужны всегда...это самый лучший способ регулирования....в отличии от шайб, регулируемый в реальном времени...и в отличии от вентилей имеющий выше класс герметичности и визуальную настройку...
ставте на перекрестии... на 15, на 20, на 25....
только с 25мм вы явно погорячились, подозреваю что и с 20мм....в вашем случае принцип "% от подающего расхода" не рабатает...
потери будут только через изоляцию труб, полотенчиков нет...потери малы...
посчитайте потери по "Методические указания по определению теплоты" ГУП Академия Коммунального хозяйства им.К.Д.Памфилова табл.23 или аналогичному документу....и расход будет ясен примерно...
А марочку не посоветуете какую нибудь,какие удобней в эксплуатациии не очень дорогие- ADL,Dunfoss?
А обратные клапаны нужны в такой схеме?
обратный клапан в водомерном узле Т4....один....больше ни к чему)))
Про марки напишу в личке))) Рекслама-с-с-с-с