Цитата(Водонос @ 29.3.2011, 21:44)

. Стояки объединены в секционные узлы. Какой перепад давления между Т3 и Т4?

В данный момент при попытке наладить, на подающей от насоса 4,5 кг/см2 на всасывающей у насоса 3 кг/см2
Цитата(Водонос @ 29.3.2011, 21:44)

По схеме. Зачемто ваши два секционных узла объединены наверху через кран ду40. Может быть в этом дело. Попробуйте закрыть этот кран.
Уже перекрыт. Немного стало лучше но глобально не повлияло...
Цитата(Водонос @ 29.3.2011, 21:44)

По схеме не понятно, где стоят балансировочники, только на стояках Т4 или на всех стояках. Обычно в таких схемах ставят один балансировочник на стояке Т4.
Балансировочников нету совсем в системе.. Есть только шпиндельные вентили на верхней части каждого стояка( не шаровые)
Цитата(Водонос @ 29.3.2011, 21:44)

Схема, конечно, не ахти. Зачем было все стояки Т3 тащить в одну точку (узел 2)? Нужно было магистраль тянуть по подвалу.
Вся нижняя разводка выполнена в конструкции пола коридора первого этажа, т.к подвала нету .. есть цокольный этаж, но это другая хозяйственная принадлежность.
Цитата(Водяной)
Отстраивать надо в идеале в ночное время....В дневное время с нормальным разбором воды вентилями ловить циркуляционные расходы постоячные крайне солжно))))
Дом еще не заселен и не принят в эксплуатацию.. Идут отделочные и пусконаладочные работы
Цитата(jota)
Все почему-то забыли про сопротивление теплообменника.
Вообще сопротивление трубопроводов системы плюс арматура через самое дальнее полукольцо при расходе 3 м3/ч составляет меньше метра..
Цитата(HeatServ )
Насос - зверь, а что за теплообменник? По идее всё должно лететь со свистом. У нас на такие здания на циркуляцию (открытый водоразбор) хватает крохотуль типа UPS 40-20, при этом циркуляция не более 400-500 литров в час и за глаза хватает. У Вас что с давлением на вводе В1? И есть ли обратный клапан с напорной стороны насоса?
Обратный клапан стоит на линии подачи В1 (Н=40м)и на напорной у насоса.Теплообменник данфосс пластинчатый сборный Q=200Квт
Цитата(Максим )
А воздухосборник наверху ставить не пробовали?
Нет не пробовали, но стравливали воздух через воздухоспускные краны . воздуха нету.. к тому же картина все таки меняется в системе при попытках балансировать стояковыми вентилями .
Цитата(Водяной )
Цитата(Водонос @ 29.3.2011, 21:37)
Какой счетчик? Какой выход Т4 из дома? схема закрытая, через теплообменники.
Обыкновенный счётчик....и в закрытой системе он обязан быть....С манометрами и термометрами...
Простите пожалуйста если я чего то не понимаю... А зачем на закрытой системе ГВС счетчик? Счетчики В1 иТ3 есть индивидуальные у каждого потребителя.. Есть общий счетчик на воде В1 и есть теплосчетчик на вводе Т3,Т4, который учтет количество тепла израсходованного системами дома...