Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: График пусконаладочных работ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
inspired
Всем добрый день. Столкнулся с такой проблемой- необходим подробно расписанный график по пусконаладке системы водяного спринклерного пожаротушения. По АУПС вышло, а вот по АУПГ такого опыта не имею. Если кто с подобным сталкивался, буду рад помощи. Пример по АУПС прилагается.

Заранее спасибо.
Sindarkon
Опыт здесь не при чём. Если Вы имеете представление о работе АУПТ, то в состоянии сами написать этот график.
inspired
Опыт имею и написал перечень действий, но проблема как раз заключатся не в самом перечне мероприятий, а расписать все действия с указанием дат проведения этих мероприятий для распределения эл. нагрузок по обьекту. Нужно непосредственно примерное время на проверку основного и автоматического водопитателя, каждой секции и т.д.
Alex_nightmare
Проблема с пусконаладкой водяной части, на мой взгляд, в большей степени надумана... Вся пусконаладка линейной части системы заканчивается визуальным осмотром и опресовкой.- Если не тегет- значит все ок. В насоске тот же принцып- посмотрели- задвижки открыты? не течет? все покрашено??. Опоры и подвесы по проекту?- запускаем насосы в ручном режиме- давление есть? клапана не прыгнули? Дренажный насос работает?. Все. выключаем и дальше дело проверить автоматику насосной- переключения на резервный ввод, резервный насос- а это уже как с АПС - схоже. Удачи.

ааа... еще проверь- рукава не стащили из шкафовsmile.gif