Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: КТП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Леха 83
Какой КТП выбрать если по ТУ отпускася 0,025МВт.
bkv70
Если я не ошибаюсь, минимальная мощность выпускаемых сейчас трансформаторов 40 кВА. При выделенной мощности 25 кВА устанавливается соответствующие уставки защиты, исполнение КТП возможно мачтовое, если такие еще производятся.
Ursul
Выпускают трансы от 16 кВА, ТМГ или ТМГСИ но нет соединения звезда-треугольник. 25 намного больше модификаций и схем соединений. Мачтовые еще выпускают ЗАО "РосЭнергоСистемы", но можно взять типовик и вставить свой транс... главное чтобы по габаритам и весу сошелся (пример ТП 407-3-273). Или киосковик... опять же со своим трансом.
Трансформаторы меньшей мощности обычно нормально ставятся... только вставки надо подобрать по току.