Sergey, Perm
Здравствуйте! Вопрос следующий.

Существуют ли критерии определения длины деформационного участка между неподвижными опорами технологического трубопровода?
mav
из расчета на прочность это определяется
Sergey, Perm
Это понятно! Есть газопровод большой протяженности. Необходимо расставить неподвижные опоры. Через сколько метров ставить?
mav
Цитата(Sergey, Perm @ 8.4.2011, 13:05) *
Это понятно! Есть газопровод большой протяженности. Необходимо расставить неподвижные опоры. Через сколько метров ставить?

А зачем их вообще ставить если нет необходимости?
Process
Цитата(Sergey, Perm @ 8.4.2011, 14:05) *
Это понятно! Есть газопровод большой протяженности. Необходимо расставить неподвижные опоры. Через сколько метров ставить?


можете использовать вложенную таблицу. из справочника по проектированию нефтебаз (Шишкин). Но по хорошему лучше выполнить расчет. Рекомендую руководствоваться РД 3-134-87 (Гипрониигаз). У меня к сожалению нет электронной версии. 120 стр. сканить придется. но пока нет времени.
Sergey, Perm
Спасибо большое! rolleyes.gif
Process
Отсканировал РДшку, качество не самое лучшее конечно, но пользоваться можно.

defuser
А для кого рекомендована РДшка эта?
Не заметил в ней "Величины среднего пролета газопровода из условия динамической устойчивости (расчет на резонанс)", которая фигурирует в СП 42-102-2004 для надземных газопроводов. Или это не актуально?
vic153
Цитата(Sergey, Perm @ 8.4.2011, 14:05) *
Это понятно! Есть газопровод большой протяженности. Необходимо расставить неподвижные опоры. Через сколько метров ставить?

См. табл. 14 п. 5.96 СП 42-102-2004