Unimatic
Прошу совета у решавших похожую задачу: использование тач-панельки Zennio Z38i для управления сплит-системой Daikin. Т.е. хочется сделать Z38 заменой штатному пульту (с точки зрения пользователя). Связка такая:
Zennio Z38i
Intesis DK-RC-KNX-1
собственно, сплит Daikin

В принципе, (пока - в теории) все понятно и гладко, кроме двух моментов:

1) если назначить один из "боксов" в Z38i на управления скоростью вентилятора, то на "выходе" этого бокса будет битовый 0 или 1 в зависимости от нажатой кнопки ("меньше" или "Больше"). А шлюзик Интезис имеет вход для управления скоростью вентилятора байтовый, со значениями 0,1,2 (малая, средняя, большая скорости). Как связать эти два сигнала?

2) при назначении в Z38i бокса для управления режимом кондея, ситуация еще более странная - на байтовом выходе будут значения 0, 1, 3, 9 и 14 для режимов Auto, Heat, Cool, Fan и Dry соответственно. Шлюз Интезис принимает байтовые значения 0 - 4 для режимов Auto, Heat, Dry, Fan, Cool соответсвенно. Опять таки вопрос, как преобразовать значения из панели в значения, нужные шлюзу.

Первое, что приходит на ум - использовать логику (логические модули), но м.б. кто-то подскажет более простой вариант?

UPD: в настройках шлюза включил опцию управления скоростью вентилятора битовой командой, но получается тоже весело: если у Z38i битовая команда управления скоростью вентилятора выходит в виде "0-Down, 1-Up", то у шлюза Интезис она принимается в виде "0-Up, 1-Down" smile.gif Как будто специально кто-то придумал, чтобы логику впихивать в проект smile.gif
Unimatic
Так как других идей не поступило, пока реализовал так:

1) использовал логические функции в диммерах Zennio и сделал два инвертора - первый для управления из панели шлюзом, второй - для обратной связи из шлюза в панель. Итог: с кнопок на панели переключаются режимы вентилятора, статус обновляется и соответствует реальному режиму вентилятора.

2) Пробовал сделать логикой преобразование значений, что-то не пошло. Т.к. разбираться было некогда, прямо на объекте решили сделать на панели Z38 отдельные кнопки для разных режимов и еще пару "Heat/Cool". Для последней пары использовал имеющийся в шлюзе соответствующий битовый объект. В целом вышло неплохо, штатный пульт можно убирать smile.gif наглядность на панели Z38 выше, чем на штатном - все подписано по-русски и пиктограммки неплохие.
satch
Не уверен что можно будет штатный пульт убрать... У интезиса вроде-бы нельзя использовать шлюз как Мастер. Вот если взять Зеннио шлюз - то тогда точно можно.
Unimatic
Если появится возможность на объекте - попробую открутить пульт Дайкин и проверить работу системы без него. О результатах доложу smile.gif

А Зеннио шлюз с нужными блоками не работает, так что Интезис был без вариантов...
satch
Странно. А можно модель внутреннего блока узнать, если не секрет?
Unimatic
Могу ошибаться, кажется, серия FXSQ