Zennio Z38i
Intesis DK-RC-KNX-1
собственно, сплит Daikin
В принципе, (пока - в теории) все понятно и гладко, кроме двух моментов:
1) если назначить один из "боксов" в Z38i на управления скоростью вентилятора, то на "выходе" этого бокса будет битовый 0 или 1 в зависимости от нажатой кнопки ("меньше" или "Больше"). А шлюзик Интезис имеет вход для управления скоростью вентилятора байтовый, со значениями 0,1,2 (малая, средняя, большая скорости). Как связать эти два сигнала?
2) при назначении в Z38i бокса для управления режимом кондея, ситуация еще более странная - на байтовом выходе будут значения 0, 1, 3, 9 и 14 для режимов Auto, Heat, Cool, Fan и Dry соответственно. Шлюз Интезис принимает байтовые значения 0 - 4 для режимов Auto, Heat, Dry, Fan, Cool соответсвенно. Опять таки вопрос, как преобразовать значения из панели в значения, нужные шлюзу.
Первое, что приходит на ум - использовать логику (логические модули), но м.б. кто-то подскажет более простой вариант?
UPD: в настройках шлюза включил опцию управления скоростью вентилятора битовой командой, но получается тоже весело: если у Z38i битовая команда управления скоростью вентилятора выходит в виде "0-Down, 1-Up", то у шлюза Интезис она принимается в виде "0-Up, 1-Down"