Len40
Требуется запроектирвать 2 пожарных резервуара объёмом 100м3 для наружного пожаротушения детского сада. Сталкиваюсь с этим в первый раз, подскажите дорогие специалисты номер типового проекта на пожарные резервуары.
lexa00
Сейчас Вас будут ругать...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266
Len40
Извините.... наверное нужно было спросить нечто другое , как такая система работает и пополняется? в снипе прописано, что приезжает пожарная машина и качает мотопомпой расход водцы на пожаротушение. Пополнение происходит из водопроводного колодца с помощью пожарных рукавов. Так вот есть ли какие то требования к колодцам на заполнение , либо просто задвижку установить на пополнение резервуаров?
Водяной
Цитата(Len40 @ 21.4.2011, 15:56) *
Извините.... наверное нужно было спросить нечто другое , как такая система работает и пополняется? в снипе прописано, что приезжает пожарная машина и качает мотопомпой расход водцы на пожаротушение. Пополнение происходит из водопроводного колодца с помощью пожарных рукавов. Так вот есть ли какие то требования к колодцам на заполнение , либо просто задвижку установить на пополнение резервуаров?

установите гидрант на сети В1 в колодце в радиусе 250м от резервуаров....из него после пожара заполнят резервуары...
Len40
А как быть если водопровод В1 тупиковый и на нем по снипу нельзя устанавливать пожарные гидранты? дело в том что в районе строительства объекта вообще вопровс с пожаротушением практически не решен и ближайшие гидранты находятся на рассстоянии 500 м от здания.
smit_11
можно ведрами наполнять резервуар, если успеете за 36 часов. всего то нужно 20 тыс ведер. примерно 560 ведер

если людей много, справятся
Гурьянов Сергей
По согласованию с пожарниками, допускается прокладка руковов до 500м (п.9.31 СНиП 2.04.02-84).
Обратите внимание на сейсмику, при сейсмике должно вополняться требование п. 11.2 СП8.13130.2009 (двойной объем воды).
InVinoVeritas
Есть канализационные очистные сооружения (очищают до пдк для сброса в рыбхоз водоем), производительностью 500м3/сут.
Вопрос по поводу заполнения пожарного резервуара. Так как очистные требуют 10л/с на пожаротушение, то объем пожарного резервуара 108м3 (заполнятся меньше чем за сутки). Можно ли заполнять очищенными стоками и как бы вы рекомендовали это сделать.
Свой вариант прилагаю.
Timur_BB
Вообще в пожарных нормах конкретно нет цифер на качество воды. Главное чтобы удовлетворяло работе техники и контакту с человеком. По технике все понятно, а вот контакт с человеком можно расценивать по качеству к открытым системам оборотного водоснабжения предприятия. Было МУ с требованиями к качеству воды. Поищите.