Цитата(Aik @ 21.4.2011, 17:54)

На улице -30С, камера хранения замороженных продуктов -18...-25С, низкотемпературная ХМ вобще может не работать, не говоря уже о среднетемпературной.
Ну это же Белоруссия! Сколько дней там держится -30? К тому же камера за день не остынет, да и продукт "дышит". Взять конденсатор на размер меньше, подвесить в камеру. Эконмия эл.энергии офигительная, никаких принципиальных переделок не требуется.
Ещё, как вариант, подогрев с помощью тэнов испарителя. Как правило, мощность тэнов где-то на уровне электрической мощности компрессора. Нужды в такой системе не возникало, единственный случай, оттаивали в глушняк промороженную камеру .Тэны испарителя в одиночку не справились, но, если включать обогрев вовремя, может, и будет работать. По крайней мере, работа в таком режиме в течение нескольких суток вреда оборудованию не принесла: тэны целые, вентиляторы не поплавились.