Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Обогрев холодильной среднетемпературной камеры в зимний период
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
vitaly_m2002
Добрый день. Интересует какими способами обогрева холодильных средне-температурных камер в зимний период пользуются специалисты при проектировании камер для хранения овощей, фруктов, молочной продукции и т.д. (хранение временное ( к примеру - оборот в месяц 80 000 кг овощей). Заранее спасибо!
Buharick

Географию отпишите, в которой НА УЛИЦЕ?? стоят камеры.
vitaly_m2002
Обычные природные условия. Склады старых логистических центров районных потребительских обществ помните такие - вот это мой вариант. Стоит склад не отапливаемый. В нем много отсеков: где замороженная продукция хранится, где колбаса, где овощи. С утра приезжают машины затариваются там и развозят на магазины. А на эти склады продукция поступает раз в неделю-месяц к примеру (не удивляйтесь у нас в Белоруссии такой вид снабжения до сих пор существует и походу еще долго существовать будет). Прошлой зимой температура была -25...-30 С на улице (в складе около -10 С) отсюда и вопрос чем обогреть рациональней и с меньшими денежными затратами.
vadim999
Цитата(vitaly_m2002 @ 20.4.2011, 15:14) *
...Стоит склад В нем много отсеков: где замороженная продукция хранится, где колбаса, где овощи. ...


Ключевые слова выделены. Значить, постоянно (круглогодично) работает низкотемпературное холодильное оборудование. Попробуйте "на месте" определиться, как ловчее использовать тепло с конденсаторов этих машин на Ваши требы. Применение тепловых насосов не исключается.
Aik
Цитата
Ключевые слова выделены. Значить, постоянно (круглогодично) работает низкотемпературное холодильное оборудование. Попробуйте "на месте" определиться, как ловчее использовать тепло с конденсаторов этих машин на Ваши требы. Применение тепловых насосов не исключается.

Уважаемый, какой же бред вы все-таки несете...
На улице -30С, камера хранения замороженных продуктов -18...-25С, низкотемпературная ХМ вобще может не работать, не говоря уже о среднетемпературной.
Применение тепловых насосов, и что в качестве источника тепла будет воздух с температуров -30С? Может грунтовые воды или сам грунт?
vitaly_m2002
По советам бывалых (http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1214497551/15#19) вроде хватает обычных ТЭНов в ВОПах для обогрева, на этом пока и остановлюсь. Если кто еще как делает то очень интересно узнать. А низкотемпературные машины зимой могут запускаться и при -40 (с системой поддержания давления конденсации к примеру KVR+NRD+ОБРАТНЫЙ КЛАПАН), если конечно температура в камере выше -18 С.Просто не всегда это надо (если камера низкотемпературная обособленная так и мать природа хорошо охладит его зимой при -40 С), а бывает на мясокомбинатах одна дверь холодильных камер выходят в помещения где жир перерабатывают там +40...+50, а вторая на улицу. А люди из-за своей лени не всегда дверь закрывают и тепло из помещений гонит в камеру (но это единичные случаи конечно).
Buharick

То, Aik (Дата Сегодня, 14:54).

Уважаемый Господин, Aik хочу напомнить, что форум хоть и русскоязычный, но всё больше и больше становится Международным. Так сказать, по форме Вашего поста.
А по содержанию - без комментариев, в связи с отсутствием содержательной части поста, применительно к рассматриваемой темы.
Aik
Уважаемый(ая) Buharick, форма моего поста вполне вписывается в рамки приличия, если Вам что-то не нравиться, то так и скажите. Необязательно засорять тему, на это есть личка.
Barbus
Цитата(Aik @ 21.4.2011, 17:54) *
На улице -30С, камера хранения замороженных продуктов -18...-25С, низкотемпературная ХМ вобще может не работать, не говоря уже о среднетемпературной.

Ну это же Белоруссия! Сколько дней там держится -30? К тому же камера за день не остынет, да и продукт "дышит". Взять конденсатор на размер меньше, подвесить в камеру. Эконмия эл.энергии офигительная, никаких принципиальных переделок не требуется.

Ещё, как вариант, подогрев с помощью тэнов испарителя. Как правило, мощность тэнов где-то на уровне электрической мощности компрессора. Нужды в такой системе не возникало, единственный случай, оттаивали в глушняк промороженную камеру .Тэны испарителя в одиночку не справились, но, если включать обогрев вовремя, может, и будет работать. По крайней мере, работа в таком режиме в течение нескольких суток вреда оборудованию не принесла: тэны целые, вентиляторы не поплавились. smile.gif
vitaly_m2002
Короче почти все утверждают, что ТЭНами тепло можно поддерживать, так и пробуем - зимой проверю напишу.
ЕВК
обогрев тэнами оттайки может дорого обойтись. К тому же, это запрещено производителями оборудования. У себя вопрос решили двумя 7кВт калориферами (объем помещения 1500кубов). Вся проблема - разогнать воздух по камере. Поэтому подвесили пушки с обеих сторон ВОПа поперек потока вентиляторов, контроллер по темп-ре втыкает калориферы вместе с вентиляторами охладителя. Две зимы прожили, вроде норм.
Aik
Верно, большенство производителей ВОПов не разрешают использовать ТЭНы для обогрева... По тепловым калориферам тоже не все так гладко, пожарные при проверке могут и стружку снять за такие решения, так что на время проверки прячьте их biggrin.gif
БOБP
Цитата(vitaly_m2002 @ 25.4.2011, 11:47) *
Короче почти все утверждают, что ТЭНами тепло можно поддерживать, так и пробуем - зимой проверю напишу.

Можно это действие автоматизировать поставив контроллер ЕКС 204А (АК-СС 210) Danfoss, мы такое уже внедряли не раз.
В инструкции небольшая ошибка - в "выборе применения" (параметр о61) функция подогрева = 9.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.