Доброго времени суток, уважаемые специалисты!
При проектировании системы пожаротушения складской базы мы столкнулись со следующим вопросом: необходимость устройства АУПТ нескольких складов.
У нас под вопросом 4 здания:
1. Здание склада площадью 1080 м2, категория здания В2, имеет стеллажи высотой 4,5м. В здании также имеется небольшое помещение (50м2) - бытовка. Остальное - 1030 м2 занимает склад.
2. Здание склада лощадью 1080 м2, категория здания В2, стеллажей не имеет, разделено профнастилом высотой 5м (при высоте перекрытий - 8,2м) на 2 склада площадью по 540 м2 каждый.
3. Здание склада лощадью 1080 м2, категория здания В4, стеллажей не имеет. На это здание местные пожарники выписали предписание оборудовать автоматическим пожаротушением, ссылаясь на п. 4.2 табл. 3 НПБ 110-03. С тех пор материалы, которые хранились на складе изменились (была резина, стал полиэтилен). Нами была присвоена категория В4 для этого склада.
4. Здание склада площадью 2160 м2, категория здания В4, имеет стеллажи высотой 4,5м и 5,0м. В здании также имеется небольшое помещение (примерно 50м2) - бытовка. Остальное - 2110 м2 занимает склад. Его категория тоже изменилась: по существующей надписи на двери - это В2. Но диагносты, осматривавшие склад, назначили В4.
Меня ставит в затруднение следующие моменты, взятые из норм!
В НПБ 110-03 и СП 5.13130.2009 есть таблицы, распространяющиеся на здания (таблица 1) и на помещения (таблица 3). Наш довольно опытный специалист утверждает, что раз в здании находится только склад, то его и надо рассматривать как здание. Соответственно, во всех четырех складах АУПТ не нужно.
Но пожарники дали предписание на АУПТ ссылаясь как на помещениие складского назначения...п. 4.2 табл. 3 НПБ 110-03
Подскажите, пожалуйста, как тут быть?