Подскажи пожалуйста какие существуют программы для расчета толщины стенки стальной трубы?
aleksey_v
20.4.2011, 14:27
scad, например, или что-нибудь в этом роде (наверное).
Требует экспертиза! расчет по СНиПу очень трудоёмкий, ищу программу для расчета ) спасибо за помощь в любом случае...
Посмотрипе ПОСОБИЕ по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85
aleksey_v
21.4.2011, 10:10
Ага, и экспертиза ваш расчет по программе просто выбросит в мусор.
Skorpion
21.4.2011, 11:24
Len40
А Вы водопровод проектируете, или нечто другое? (газ, нефтепровод и т. п.)?
Если эксперт требует расчет для водопровода или канализации, пусть представит обоснование своего требования. Насколько мне известно, требование необоснованное.
Всем Привет!!! У кого есть расчет толщины стенки стальной трубы - можете выложить !!! очень нужно . Заранее огромное спасибо !!! Нашел снип СНиП 2.04.12-86 п,4,1 формула есть, хотелось бы расчет готовый..... ато там все как то запутано, боюсь ошибиться . :-)
Расчет веду на трубу Ду 3 Р=0,5 МПа и ду 114 Р=1,1 МПа по ГОСТ 10704-91 сталь 10 ( углеродистая сталь) . Эксперт просил подтвердить расчетом выбор стали за одно.( раньше сталь была Ст.20- я так понял что надо взять меньше , раз не нравиться им).
Коллеги подскажите пожалуйста, существуют ли какие нибудь рекомендации по выбору толщин стенок стальных труб прокладываемых внутри зданий для сетей В1, В2.
Обычно если трубы беру по ГОСТ 3262-75 то принимаю типа "обыкновенные".
А как быть если трубы приняты по ГОСТ 10704-91 ,какую толщину стенки принимать?
Skorpion
10.2.2015, 11:45
viva3d
А вы, когда делаете гидравлиеский расчет, чем пользуетесь? Если таблицами Шевелева, то в них уже заложена толщина стенки, а, вернее, внутренний диаметр. Смотрите таблицу 1 в Предисловии к таблицам Шевелева.
Kostyan777
10.2.2015, 11:59
Я пользуюсь вот этим:
Пособие к СН 527-80
"Пособие по оптимальному выбору труб из углеродистой и низколегированной стали для технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа (к СН 527-80) "
Правда это для технологических трубопроводов, но с умом можно применять.
Цитата(Skorpion @ 10.2.2015, 11:45)

viva3d
А вы, когда делаете гидравлиеский расчет, чем пользуетесь? Если таблицами Шевелева, то в них уже заложена толщина стенки, а, вернее, внутренний диаметр. Смотрите таблицу 1 в Предисловии к таблицам Шевелева.
Да им и пользуюсь. Спасибо.
Может кто встречал фразу то ли в СНиПе то ли еще в каком документе, что толщина стенки стальной трубы для сетей Вк должны быть не менее 3мм!
Цитата(viva3d @ 11.2.2015, 10:20)

Может кто встречал фразу то ли в СНиПе то ли еще в каком документе, что толщина стенки стальной трубы для сетей Вк должны быть не менее 3мм!
Толщина стенки труб и соединительных деталей, определенная по формуле (7), должна приниматься не менее 1/100 de, но не менее 3 мм для труб и соединительных деталей номинальным диаметром DN 200 и менее, и не менее 4 мм - номинальным диаметром свыше DN 200
Kostyan777
30.6.2015, 17:26
Минимальная толщина 3 мм взята для возможности накатки резьбы на концах трубы для присоединения фасонных элементов: муфты тройники , отводы...