Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Толщина стенки стальной трубы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Len40
Подскажи пожалуйста какие существуют программы для расчета толщины стенки стальной трубы?
Skorpion
Зачем Вам это?
aleksey_v
scad, например, или что-нибудь в этом роде (наверное).
BUFF
Расчет на что?
Len40
Требует экспертиза! расчет по СНиПу очень трудоёмкий, ищу программу для расчета ) спасибо за помощь в любом случае...
Sanitar
Посмотрипе ПОСОБИЕ по определению толщин стенок стальных труб, выбору марок, групп и категорий сталей для наружных сетей водоснабжения и канализации к СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85
aleksey_v
Ага, и экспертиза ваш расчет по программе просто выбросит в мусор.
Skorpion
Len40
А Вы водопровод проектируете, или нечто другое? (газ, нефтепровод и т. п.)?
Если эксперт требует расчет для водопровода или канализации, пусть представит обоснование своего требования. Насколько мне известно, требование необоснованное.
Aazzaatt
Всем Привет!!! У кого есть расчет толщины стенки стальной трубы - можете выложить !!! очень нужно . Заранее огромное спасибо !!! Нашел снип СНиП 2.04.12-86 п,4,1 формула есть, хотелось бы расчет готовый..... ато там все как то запутано, боюсь ошибиться . :-)
Расчет веду на трубу Ду 3 Р=0,5 МПа и ду 114 Р=1,1 МПа по ГОСТ 10704-91 сталь 10 ( углеродистая сталь) . Эксперт просил подтвердить расчетом выбор стали за одно.( раньше сталь была Ст.20- я так понял что надо взять меньше , раз не нравиться им).

viva3d
Коллеги подскажите пожалуйста, существуют ли какие нибудь рекомендации по выбору толщин стенок стальных труб прокладываемых внутри зданий для сетей В1, В2.
Обычно если трубы беру по ГОСТ 3262-75 то принимаю типа "обыкновенные".
А как быть если трубы приняты по ГОСТ 10704-91 ,какую толщину стенки принимать?
Skorpion
viva3d
А вы, когда делаете гидравлиеский расчет, чем пользуетесь? Если таблицами Шевелева, то в них уже заложена толщина стенки, а, вернее, внутренний диаметр. Смотрите таблицу 1 в Предисловии к таблицам Шевелева.
Kostyan777
Я пользуюсь вот этим:
Пособие к СН 527-80
"Пособие по оптимальному выбору труб из углеродистой и низколегированной стали для технологических трубопроводов на Ру до 10 МПа (к СН 527-80) "
Правда это для технологических трубопроводов, но с умом можно применять. wink.gif


viva3d
Цитата(Skorpion @ 10.2.2015, 11:45) *
viva3d
А вы, когда делаете гидравлиеский расчет, чем пользуетесь? Если таблицами Шевелева, то в них уже заложена толщина стенки, а, вернее, внутренний диаметр. Смотрите таблицу 1 в Предисловии к таблицам Шевелева.

Да им и пользуюсь. Спасибо.
viva3d
Может кто встречал фразу то ли в СНиПе то ли еще в каком документе, что толщина стенки стальной трубы для сетей Вк должны быть не менее 3мм!
kaker
Цитата(viva3d @ 11.2.2015, 10:20) *
Может кто встречал фразу то ли в СНиПе то ли еще в каком документе, что толщина стенки стальной трубы для сетей Вк должны быть не менее 3мм!

Толщина стенки труб и соединительных деталей, определенная по формуле (7), должна приниматься не менее 1/100 de, но не менее 3 мм для труб и соединительных деталей номинальным диаметром DN 200 и менее, и не менее 4 мм - номинальным диаметром свыше DN 200
Kostyan777
Минимальная толщина 3 мм взята для возможности накатки резьбы на концах трубы для присоединения фасонных элементов: муфты тройники , отводы...