Цитата(skhin @ 21.4.2011, 4:26)

Запуск системы отопления с верхней разводкой действительно так и производится. Воронка желательна, но не обязательна. Когда кончятся выплески воздуха и пойдет только вода очень хорошо слышно. Слесаря как правило ( по крайней мере обязаны) зыпускают дом 1-2часа, при этом всегда находятся на доме. Оставлять открытым воздушик на целый ему тоже нет резона. При запуске слесарь поднимется на чердак и хотя одним глазком посмотрит состояние СО. При автоматическом воздухоотводчике этого он делать на будет. А где гарантия , что на данный момент он рабатает, а не забился. С уважением skhin.
Как раз на запуске автоматические воздухоотводчики не избавляют слесаря от подъема наверх и спуска воздуха ручными вентилями - через воздухоотводчики запускать будем неделю, дырочки маленькие у них. Только в процессе уже мелкие пузырьки выпускать - это да, а на запуске краны надо открывать.
Второе, почему часто не хотят их ставить - есть всегда вероятность, что воздухоотводчик начнет, грубо говоря, "ссать" и зальет кому-нибудь квартиру. Слесарю это совсем не нужно. Проще и надежнее вварить воздухосборник побольше и периодически сдувать из него воздух вручную.
А вот слив теплоносителя, да еще если на доме стоит и работает учет тепла (и утечки-подпитки) - это криминал, и с ним надо бороться, потому что теплоноситель стоит денег.