Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спуск воздуха из системы отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Маруsя
Пожалуйста, помогите. В моем пятиэтажном доме установлена стоячная система отопления с верхней разводкой. На чердаке дома расположен воздухосборник. От него отведены чугунные трубы, которые заведены в канализационный стояк. При спуске воздуха управляющая компания спускает в канализацию значительное количество воды из системы отопления. Правомерно ли это? Можно ли предусматривать такую систему при проектировании?
ИТР
от того, что они сливают Вы в убытке??
burokrat
Конечно, на воздухосборник лучше поставить автоматический воздухоотводчик.
испытатель
Они воздух спускают или воду? Аккуратней нужно.
lentyai
я не спец конкретно в данном вопросе, но подозреваю, что так делают из-за того что при выпуске воздуха сбрасывается частично и вода, поэтому сбрасывать надо в канализацию. с точки зрения проектирования это справедливо. другое дело что слесаря конечно могут открыть воздушник с утра и закрыть его вечером, не будут же они подниматься лишний раз чтобы его проверять, они серьезные мужчины. вообще не знаю как в коммунальном хозяйстве, но как энергетик, я бы предположил, что там должен быть слив не прямо врезкой в стояк, а через воронку. Т.е. труба от воздушника направлена в воронку, от которой слив в канализационный стояк, и тогда видно струю воды. Человек открывает воздушник и стоит рядом. Когда из воздушника перестают простреливать пузыри воздуха и идет чистая вода, можно закрывать кран. Но надо еще поставить автоматический воздушник, который стоит рублей 500 максимум. И еще, если хотите экономить воду, стоять придется на чердаке Вам, слесаря ЖЭКа такой ерундой страдать не станут, они серьезные мужчины smile.gif
skhin
Запуск системы отопления с верхней разводкой действительно так и производится. Воронка желательна, но не обязательна. Когда кончятся выплески воздуха и пойдет только вода очень хорошо слышно. Слесаря как правило ( по крайней мере обязаны) зыпускают дом 1-2часа, при этом всегда находятся на доме. Оставлять открытым воздушик на целый ему тоже нет резона. При запуске слесарь поднимется на чердак и хотя одним глазком посмотрит состояние СО. При автоматическом воздухоотводчике этого он делать на будет. А где гарантия , что на данный момент он рабатает, а не забился. С уважением skhin.
Машинист
Цитата(skhin @ 21.4.2011, 4:26) *
Запуск системы отопления с верхней разводкой действительно так и производится. Воронка желательна, но не обязательна. Когда кончятся выплески воздуха и пойдет только вода очень хорошо слышно. Слесаря как правило ( по крайней мере обязаны) зыпускают дом 1-2часа, при этом всегда находятся на доме. Оставлять открытым воздушик на целый ему тоже нет резона. При запуске слесарь поднимется на чердак и хотя одним глазком посмотрит состояние СО. При автоматическом воздухоотводчике этого он делать на будет. А где гарантия , что на данный момент он рабатает, а не забился. С уважением skhin.

Как раз на запуске автоматические воздухоотводчики не избавляют слесаря от подъема наверх и спуска воздуха ручными вентилями - через воздухоотводчики запускать будем неделю, дырочки маленькие у них. Только в процессе уже мелкие пузырьки выпускать - это да, а на запуске краны надо открывать.
Второе, почему часто не хотят их ставить - есть всегда вероятность, что воздухоотводчик начнет, грубо говоря, "ссать" и зальет кому-нибудь квартиру. Слесарю это совсем не нужно. Проще и надежнее вварить воздухосборник побольше и периодически сдувать из него воздух вручную.
А вот слив теплоносителя, да еще если на доме стоит и работает учет тепла (и утечки-подпитки) - это криминал, и с ним надо бороться, потому что теплоноситель стоит денег.
АБорисыч
А мне так думается что у вас не только воздух а система загажена - промывать надо.
А в данном случае слесаря не только вытравливают воздух но и чистят систему, а это должно делаться летом и постоячно.
msi
Цитата(Маруsя @ 20.4.2011, 21:16) *
Пожалуйста, помогите. В моем пятиэтажном доме установлена стоячная система отопления с верхней разводкой. На чердаке дома расположен воздухосборник. От него отведены чугунные трубы, которые заведены в канализационный стояк. При спуске воздуха управляющая компания спускает в канализацию значительное количество воды из системы отопления. Правомерно ли это? Можно ли предусматривать такую систему при проектировании?

Молитесь, чтоб ребята по пьяни не забыли крантик закрыть.
А то ить потоп.
АБорисыч
потоп нет -
баня -да
BadMax
Цитата(lentyai @ 20.4.2011, 23:24) *
я не спец конкретно в данном вопросе, но подозреваю, что так делают из-за того что при выпуске воздуха сбрасывается частично и вода, поэтому сбрасывать надо в канализацию. с точки зрения проектирования это справедливо. другое дело что слесаря конечно могут открыть воздушник с утра и закрыть его вечером, не будут же они подниматься лишний раз чтобы его проверять, они серьезные мужчины. вообще не знаю как в коммунальном хозяйстве, но как энергетик, я бы предположил, что там должен быть слив не прямо врезкой в стояк, а через воронку. Т.е. труба от воздушника направлена в воронку, от которой слив в канализационный стояк, и тогда видно струю воды. Человек открывает воздушник и стоит рядом. Когда из воздушника перестают простреливать пузыри воздуха и идет чистая вода, можно закрывать кран. Но надо еще поставить автоматический воздушник, который стоит рублей 500 максимум. И еще, если хотите экономить воду, стоять придется на чердаке Вам, слесаря ЖЭКа такой ерундой страдать не станут, они серьезные мужчины smile.gif

много предположений, вы бы 1 раз запустили с ними дом, и все бы сразу вам стало понятно
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.