Andreyzel
27.4.2011, 14:00
Уважаемые специалисты, добрый день!
Пожалуйста, помогите неспециалисту!
Ситуация следующая: газифицирую частный дом в Московской обл. В 10 метрах от дома проходит газопровод низкого давления. В двух метрах от газопровода - мой забор. Между забором и газопроводом - водопровод на глубине 1,8 метров.
При попытке согласования проекта, леди в Облгазе сказала, что без задвижки в подземном исполнении и i образного цокольного ввода (для среднего давления) проект не примет. В моем проекте задвижка не предусмотрена (причина - абзац выше), выполнен ГУПовский цокольный ввод, разработанный Облгазом специально для газопроводов низкого
давления. И задвижка и i образный ввод стоят немало денег
Вопрос: обязательна ли установка подземной задвижки на газопроводе низкого давления? Если нет, как аргументировать мою позицию (мое нежелание ставить задвижку)? Как аргументировать и защитить ГУПовский цокольный ввод?
Прошу прощения за непрофессиональное описание ситуации и надеюсь на помощь! Спасибо!
Дружище, вот чем помочь могу:
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы"
5.1.7 Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать:
перед отдельно стоящими или блокированными зданиями (дружище, это в твоём случае на цокольном вводе);
для отключения стояков жилых зданий выше пяти этажей;
перед наружным газоиспользующим оборудованием;
перед газорегуляторными пунктами, за исключением ГРП предприятий, на ответвлении газопровода к которым имеется отключающее устройство на расстоянии менее 100 м от ГРП;
на выходе из газорегуляторных пунктов, закольцованных газопроводами;
на ответвлениях от газопроводов к поселениям, отдельным микрорайонам, кварталам, группам жилых домов, а при числе квартир более 400 и к отдельному дому, а также на ответвлениях к производственным потребителям и котельным;
при пересечении водных преград двумя нитками и более, а также одной ниткой при ширине водной преграды при меженном горизонте 75 м и более;
при пересечении железных дорог общей сети и автомобильных дорог I-II категорий, если отключающее устройство, обеспечивающее прекращение подачи газа на участке перехода, расположено на расстоянии от дорог более 1000 м.
Если в технических условиях установка запорного устройства не прописана, то требование его установить - отсебятина чистой воды. Никаких нарушений норм и правил при отсутствии задвижк на врезкуе в данном случае не следует.
Второе - установка запорного устройства в данном случае по сути на водопроводе, что с точки зрения водоканала недопустимо: под запорное устройство необходимо выполнить основание-подушку, установить ковер. То бишь, техническое сооружение устанавливается над водопроводом. Попробуйте получить "согласование" у водоканала. Кроме того есть вероятность повреждения запорного устройства на газопроводе при раскопках на водопроводе - кран в отличии от трубы в футляр не установишь.
Да пребудут с тобой газы.
Цитата(Andreyzel @ 27.4.2011, 14:00)

Вопрос: обязательна ли установка подземной задвижки на газопроводе низкого давления? Если нет, как аргументировать мою позицию (мое нежелание ставить задвижку)? Как аргументировать и защитить ГУПовский цокольный ввод?
По существу ответ:
1. Не обязательна (см. пост выше)
2. Защищать и аргументировать должны те, кто сие проект выполнил, а не заказчик.
3. Гуповский ввод защитить, представив документ (паспорт) о возможности его использовать для газопроводов низкого давления. Можно в ФАС пожаловаться - "мол , распустились монополисты, лоббируют производителя цокольного ввода и задвижки, мои конституционные права нарушают"
Andreyzel
27.4.2011, 20:14
GASPAR, спасибо за надежду! Можете что либо подсказать по поводу i образного и ГУПовского ввода? Спасибо!
Но про вводы не скажу не видя как минимум их чертежей.
Andreyzel
27.4.2011, 20:55
GASPAR, спасибо! Все понятно. Защищать придется самому, у проектировщика нет такой возможности. К счастью, есть опыт подключения электричества...

) Надеюсь он поможет.
Andreyzel
1.6.2011, 17:23
Согласовал. С четвертой попытки. Без задвижки и с правильным цокольным вводом. Спасибо за советы!!!
Цитата(Andreyzel @ 1.6.2011, 17:23)

Согласовал. С четвертой попытки. Без задвижки и с правильным цокольным вводом. Спасибо за советы!!!
Рад помочь, дружище.
Краны шаровые КШП стальные полнопроходные подземные для установки под ковер используются для стальных и полиэтиленовых газопроводов с телескопическим удлинителем штока, корпус и шток покрыты ВУС изоляцией – ламинатом для защиты от почвенной коррозии и блуждающих токов. Гораздо надежнее полиэтиленовых кранов
Цитата(andabb @ 25.12.2011, 1:12)

Чертежики приложить бы не помешало бы