Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вопросы по водопропроводу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
serega alexeev
добрый день
поясните пожалуйста
1. трасса из ПНД - надо ли в колодцах переходить на ВЧШГ(в случае установк пож. гидрантов, вантузов, спускников)
2 надо ли ставить перед вантузом затвор или задвижку , какой диматер вантуза а водопроводн д=200 д=300
3 реконструкция трассы, чугун меняется на ПЭ , ответвления остаются чугун и не реконструируются. Как выполнять соединение новой трассы из ПЭ с ответвлениями из ЧВ. ( в колодце перейти на тройник ВЧШГ потом .....через ПФРК?...а что между тройником ВЧШГ и ПФРК???)
4 Каждые 5 гидрантов отключаются аматурой. ( каждый пятый гидрант отключается с двух сторон в случае аварии на том или ином участке? или хватит затвора с одной стороны?)
5 При отключении гидрантов надо ли делать перемычку с соседней ниткой водопровода .
6 как подобрать диаметр спускника для опорожнения водопровода( д=200, д=300).

PS прошу извинить если некоторые вопросы звучат не свсем корректно
aleksey_v
Цитата(serega alexeev @ 5.5.2011, 18:10) *
1. трасса из ПНД - надо ли в колодцах переходить на ВЧШГ(в случае установк пож. гидрантов, вантузов, спускников)

А есть нужная фасонина из пнд?
Кроме того, от вантузов на городской сети откажитесь: и диаметры не те, и сеть в общем-то - не водоводы.
Цитата(serega alexeev @ 5.5.2011, 18:10) *
2 надо ли ставить перед вантузом затвор или задвижку , какой диматер вантуза а водопроводн д=200 д=300

Надо, пусть хоть сто, но см. предыдущий ответ.
Цитата(serega alexeev @ 5.5.2011, 18:10) *
3 реконструкция трассы, чугун меняется на ПЭ , ответвления остаются чугун и не реконструируются. Как выполнять соединение новой трассы из ПЭ с ответвлениями из ЧВ. ( в колодце перейти на тройник ВЧШГ потом .....через ПФРК?...а что между тройником ВЧШГ и ПФРК???)

Поставьте фасонину из чшг, пусть. Между тройником и пфрк - вы не поверите - прокладка.
Цитата(serega alexeev @ 5.5.2011, 18:10) *
4. Каждые 5 гидрантов отключаются аматурой. ( каждый пятый гидрант отключается с двух сторон в случае аварии на том или ином участке? или хватит затвора с одной стороны?)

Тут вам нужно подумать, сколько чего поставить.
Цитата(serega alexeev @ 5.5.2011, 18:10) *
5 При отключении гидрантов надо ли делать перемычку с соседней ниткой водопровода .

При отключении - поздно их делать. А вообще зачем второй? Назначение?
Цитата(serega alexeev @ 5.5.2011, 18:10) *
6 как подобрать диаметр спускника для опорожнения водопровода( д=200, д=300).

В старом снипе по тс что-то было по расчету водовыпуском. Или поройте гидравлику.
serega alexeev
1 а что ставить?
2 ок
3 и упор перпендикулярный чшг
4 ок
5 две нитки идут паралельно друг другу под дорогой, реконструкция участка 1, 5 км,непойму сколько ставить гидрантов.
6 ок
спасибо
aleksey_v
Ок, если очень хочется - поставьте вантузы на вершинах. Как мне объясняли, на горсети воздух можно выпустить через гидрант.
Gab
Спускники (грубо) берутся как треть от диаметра трубы. Подсказали коллеги теплосетевики.
ВКашник
по пункту 6. СНиП 2.04.02-84* п.8.14 - "... Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водопроводов или сети не более чем за 2 ч." Сталкивался уже с необходимостью расчета - глав.спец мне дала ксерокопии с какого-то старого учебника - там достаточно сложные формулы. Их я оформил в эксель - единственная проблема, что этих копий у меня нет и не могу вспомнить из какого учебника... Для ознакомления могу приложить этот файлик

оперируйте диаметром выпуска - смотри на время опорожнения. (диаметр в метрах, время в часах)
Gab
Доброго дня.
Хотел спросить, разрешено ли в Москве применять вместо задвижек дисковые затворы? (К примеру производства Арматэк)
Требованиям к запорно-регулирующей арматуре по Москве они удовлетворяют не полностью, в частности по строительной длине и возможно по материалу затвора (с материалами пока не разобрался), но у меня как раз стесненные условия и лишние 100мм спасли бы от устройства новой камеры.
Согласовывали ли проекты с затворами за последние год-полтора в Москве у кого-нибудь?
Большое спасибо за ответы.
lexa00
Цитата(Gab @ 26.5.2011, 15:44) *
Доброго дня.
Хотел спросить, разрешено ли в Москве применять вместо задвижек дисковые затворы? (К примеру производства Арматэк)
Требованиям к запорно-регулирующей арматуре по Москве они удовлетворяют не полностью, в частности по строительной длине и возможно по материалу затвора (с материалами пока не разобрался), но у меня как раз стесненные условия и лишние 100мм спасли бы от устройства новой камеры.
Согласовывали ли проекты с затворами за последние год-полтора в Москве у кого-нибудь?
Большое спасибо за ответы.

Согласовывали. Но на диаметрах более 400.
Gab
Lexa00, а согласовывали (если конечно не секрет) в общем порядке или "по знакомству"?
И если не сложно, еще пара небольших вопросов - как обозначается затвор на деталировке, и как его обозначать в спецификации? Ведь фраза "В соответствии с требованиям МВК к ЗРА..." тут будет не уместна на мой взгляд.
Спасибо за информацию, попробую согласовать затвор значит, к тому же сеть у меня временная, надеюсь пойдут навстречу в МВК.
lexa00
Согласовывали в общем порядке.
Как раз и надо писать в соотв. с требованиями (вот и они http://www.mosvodokanal.ru/index.php?do=ca...gory=spec_dick)
Нужно смотреть чтоб у затвора был чугунный корпус и затвор из ВЧШГ или нержавейки.
А уж на времянку точно нужны затворы.
Обозначаетя так Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Gab
Еще раз спасибо, на следующей неделе постараюсь попасть в МВК, надеюсь согласуюсь =)
Skorpion
Цитата(Gab @ 6.5.2011, 14:29) *
Спускники (грубо) берутся как треть от диаметра трубы. Подсказали коллеги теплосетевики.

Теплосетевики не правы. D спускника зависит от объема спускаемой воды, а не от диаметра.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.