Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Паропровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
ARTEM
Добрый день.
Нужно ли учитывать нагрузку от воздействия внутреннего давления теплоносителя при определении нагрузок на опоры?
alesio
от внутреннего давления нет, а вот от массы теплоносителя надо.
ARTEM
А как правильно посчитать, по какой литературе?
alesio
Учебник по Сопромату вам в руки.
Расчет ведется как обычно - собираем нагрузки от трубопроводов с материалом.
Берем продольную нагрузку (можно взять вертикальную с коэффициентом 0,3), вертикальную.
Рассчитываем момент.
По моменту подбираем сечение опоры.
Считаем нагрузку на фундамент.
Как-то так...
трубопровод
Проще взять РД 10-249-98. Там расписан полный расчет по паропроводам. Но лучше все-таки расчитывать в программах типа АСТРА или СТАРТ
nalevis
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь. Нужна ли специальная аттестация или лицензия на проведение расчётов именно ОПС? Нужно расчитать ОПС для монтирующегося паропровода IV категории. Эксперт высшей квалификации в области котлонадзора имеет право на такие расчёты? Спасибо.
трубопровод
При проектировании трубопровода нужна лицензия на проектирование опасного производственного объекта. А трубопровод с ОПС может и инженер-конструктор просчитать, не обязательно эксперт. Не совсем понятно, что Вы имеете ввиду под расчетом ОПС. Отдельно нагрузки на ОПС не считают, расчет проводися совместно с расчетом трубопровода. Разве что, у Вас, допустим, отсутствует типоразмер пружин (ОСТ 109) предложенных разработчиком, а есть (ОСТ 125) - то требуется провести пересчет затяжек пружин. Или трубопровод достаточно пожилой (пружины по МВН 063 стоят), произошла авария (гидроудар), подвески поразбивало - надо заменить на новые, МВНовские уже не делают, соответственно, выбираем из остовских с проведением пересчета.
alesio
Лицензии отменили. Вместо них теперь проходит "допуск к видам работ" от СРО.
Кроме того, ответственное лицо также должно быть аттестовано по линии РТН. Впрочем, допуск СРО без корочек об аттестации и не дадут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.