excu1t
Добрый день! Очень мучает вопрос по реализации септика(если его таковым можно назвать) около скважины. Сама скважина - 73м (трещиневистый гранит, уровень грунтовых вод - 2) Расположить септик дальше 20-30 м. невозможно из-за уклона участка. Поэтому в виде септика была выбрана металлическая канистра для наполнения водой, вкопанная в землю много лет назад. Находится она метрах в 10 от скважины и ниже скваженого насоса метра на 2-3 точно. Сейчас вот прокладываю к ней трубы на уклон. Делается конечно это все с упором на выкачку асинезаторной машиной. И вот вопрос: стоит ли делать отверстия в дне, чтоб некоторая вода уходила и не накапливалось много газов. Ведь 73м. глубины скважины это не мало, но при этом понимаю, что где-то там трещины в граните и всё может просто уходить в нормальную воду. Просьба, не кидаться в меня камнями, действительно интересно как лучше сделать в этой ситуации без монтажа каких-то первоклассных систем.
Serg Ivanov
Цитата(excu1t @ 16.5.2026, 5:13) *
Находится она метрах в 10 от скважины

См. "Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02
Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения".
https://base.garant.ru/12126663/
Вы спрашиваете как лучше сделать то, что делать вообще запрещено. Какой же ответ Вы ожидаете? rolleyes.gif
excu1t
Ну так я специально уточнил, что скважина 73 метра. И канистра под септик в 10 метрах ниже по уклону. Я прекрасно понимаю что по санпину там метров 20-30 должно быть. Но суть то в том, что возможности соблюдать такие правила невозможно, так как участок не позволяет так сделать. Удивлю, не все живут на участках где от скважины можно 30 метров отступить и сделать септик, ну а в верх проложить трубы физика не позволяет:) Я ищу ответ не законодательном уровне, а на народном, понятном. Обычно я встречаю такие вопросы от людей у кого скважина 10-15 метров...
speleos
Цитата(excu1t @ 18.5.2026, 10:56) *
Я ищу ответ не законодательном уровне, а на народном, понятном. Обычно я встречаю такие вопросы от людей у кого скважина 10-15 метров...


на народном уровне ответа не будет. Ответ находится в плоскости определения миграции загрязнений через фильтрационную или трещиноваю зону. Если подземный водный горизонт не защищен от такой миграции - то делать неизолированную бочку равносильно тому, чтобы начать пить свою мочу.
Точнее ответить можно уже только после геофильтрационных расчетов.
Bizzy D
Поставьте ЛОС с герметичным корпусом, пожалейте своё здоровье. Вывод воды из неё сделайте как можно дальше.
Aerl
Цитата(excu1t @ 16.5.2026, 5:13) *
И вот вопрос: стоит ли делать отверстия в дне, чтоб некоторая вода уходила и не накапливалось много газов.


Нет, не стоит. Даже если захотите изобразить что-то типа фильтрующего колодца, все равно предварительно нужно поставить септик как минимум
alexandrpjatkov
Цитата(excu1t @ 18.5.2026, 12:56) *
Но суть то в том, что возможности соблюдать такие правила невозможно,

А не боитесь, что Ваши стоки из выгреба попадут в скважину? Например, повреждение выгреба при подвижках (или просадках) грунта и потекут стоки из него в грунт и затем в скважину...
Ferdipendoz
Да хотя б не дырявьте свою ёмкость и откачивайте периодически. Что ещё тут посоветуешь. Так-то будет работать
excu1t
Ну я и склонялся к тому, чтобы не дырявить емкость. Просто хотел узнать за эти 73м. И много находится людей, говорящие о том, что "да ты гонишь, 73м, ничего не дойдет до чистых вод, вода лучший фильтр" Вот и решил узнать мнение у других людей. Ну тогда лишь останется сделать хороший отвод газов до уровня крыши я так понимаю. И еще вопросик, действительно ли есть хорошая бактерия, нейтрализующая запах
Serg Ivanov
Цитата(excu1t @ 18.5.2026, 10:56) *
Ну так я специально уточнил, что скважина 73 метра. И канистра под септик в 10 метрах ниже по уклону. Я прекрасно понимаю что по санпину там метров 20-30 должно быть. Но суть то в том, что возможности соблюдать такие правила невозможно, так как участок не позволяет так сделать. Удивлю, не все живут на участках где от скважины можно 30 метров отступить и сделать септик, ну а в верх проложить трубы физика не позволяет:) Я ищу ответ не законодательном уровне, а на народном, понятном. Обычно я встречаю такие вопросы от людей у кого скважина 10-15 метров...

На народном - поставьте канализационный насос и качайте как можно дальше от скважины. Я бы себе так сделал.
Здоровье дороже.
CNFHSQ
Цитата(Serg Ivanov @ 19.5.2026, 14:32) *
На народном - поставьте канализационный насос и качайте как можно дальше от скважины. Я бы себе так сделал.
Здоровье дороже.

А я бы забил на скептиков и делал как запланировали. Анализ воды покажет есть моча или все это страшилки. В речках откуда пьем , тоже не ледниковая из Архыза. Да и пить ее не обязательно.
Serg Ivanov
Цитата(CNFHSQ @ 19.5.2026, 15:12) *
А я бы забил на скептиков и делал как запланировали. Анализ воды покажет есть моча или все это страшилки. В речках откуда пьем , тоже не ледниковая из Архыза. Да и пить ее не обязательно.

Можно и так на свой риск и уровень брезгливости. Можно не пить и не умываться и зубы не чистить. Анализ - фигня, сегодня так, а завтра эдак. На то и СЗЗ устанавливают.
Но получить ребёнку какую нибудь заразу от любого гостя кто в ваш туалет сходил - мало приятного. Гепатит не вылечивается.
Ashihara
Цитата(CNFHSQ @ 19.5.2026, 15:12) *
А я бы забил на скептиков и делал как запланировали. Анализ воды покажет есть моча или все это страшилки. В речках откуда пьем , тоже не ледниковая из Архыза. Да и пить ее не обязательно.


Она может появиться не сразу. Или анализ переделывать раз в квартал?
excu1t
Тут суть в том, что по кроме такой выгребной ямы в виде канистры герметичной ничего и не сделать толкогого по расстоянию. Ибо даже этот герметичный *септик* находится в 5 метров от соседей, которые предлагали мне сделать 3 негерметичных бочки рядом с моей скважиной и в 7 метрах от их. Тут по хорошему не поставишь хорошие лосы с отводом, т.к. везде соседи. А там, где нет соседей, там уклон вверх. Тут приходится что-то придумывать. Делать герметичный септик и ставить гофрированную трубу вентиляции и прихерачивать к березе на уровне крыши, чтоб никому не воняло
naivemite
Цитата(excu1t @ 21.5.2026, 0:14) *
Тут суть в том, что по кроме такой выгребной ямы в виде канистры герметичной ничего и не сделать толкогого по расстоянию. Ибо даже этот герметичный *септик* находится в 5 метров от соседей, которые предлагали мне сделать 3 негерметичных бочки рядом с моей скважиной и в 7 метрах от их. Тут по хорошему не поставишь хорошие лосы с отводом, т.к. везде соседи. А там, где нет соседей, там уклон вверх. Тут приходится что-то придумывать. Делать герметичный септик и ставить гофрированную трубу вентиляции и прихерачивать к березе на уровне крыши, чтоб никому не воняло

Вместо накопителя какой-нибудь топас, они есть со встроенным насосом и от него в напорном режиме ведете подальше. Либо в фильтрационный колодец, либо в канаву, но за канаву атата могут сделать.
alexandrpjatkov
-
Serg Ivanov
Цитата(excu1t @ 20.5.2026, 17:14) *
А там, где нет соседей, там уклон вверх.

Уклон вверх преодолевается насосом.
инж323
Цитата(excu1t @ 20.5.2026, 17:14) *
Тут суть в том, что по кроме такой выгребной ямы в виде канистры герметичной ничего и не сделать толкогого по расстоянию. Ибо даже этот герметичный *септик* находится в 5 метров от соседей, которые предлагали мне сделать 3 негерметичных бочки рядом с моей скважиной и в 7 метрах от их. Тут по хорошему не поставишь хорошие лосы с отводом, т.к. везде соседи. А там, где нет соседей, там уклон вверх. Тут приходится что-то придумывать. Делать герметичный септик и ставить гофрированную трубу вентиляции и прихерачивать к березе на уровне крыши, чтоб никому не воняло

Скажите, а этот уклон вверх у вас, он, что в в виде скалы обрывистой и как реальный ваш уклон вверх поверхности мешает вам траншею отрыть под трубы поля фильтрации с нужным уклоном в нужную сторону дна траншеи? Вы себе сами зачем проблему придумываете? Нечего попреодолевать?
Не надо только пристраивать к тому, что работает само, что либо работающее на внешнем источнике энергии.
excu1t
Цитата(инж323 @ 22.5.2026, 19:59) *
Скажите, а этот уклон вверх у вас, он, что в в виде скалы обрывистой и как реальный ваш уклон вверх поверхности мешает вам траншею отрыть под трубы поля фильтрации с нужным уклоном в нужную сторону дна траншеи? Вы себе сами зачем проблему придумываете? Нечего попреодолевать?
Не надо только пристраивать к тому, что работает само, что либо работающее на внешнем источнике энергии.

Дом стоит на сопке, можно сказать на уклоне, перед домом метра два ровного участка, там и скважина. Если септик где и ставить только рядом, хотя это уже нарушает нормы санпина. Поля фильтрации, я ж правильно понимаю, что это всё в землю будет уходить. Тут нет столько места, чтоб копать нормальное сооружение, плюсом еще, что и экскаватор не заедет. Если выровнять, то земля все равно со временем будет уходить вниз. Ну только если перед домом ставить ФСки, чтоб земля не уходила, то может быть что-то и выйдет, но тут опять же, перед домом вкопанная канистра большая. Понимаю, что можно что-то граммотное придумать, но я так понимаю это всё строится на том, что нужно делать герметичную скважину под септик и метров за 20 куда-то отводить это всё дело насосом в другую скважину, которая так или иначе будет выше по уклону, уже не обязательно герметичную. А канистра эта металлическая была еще при СССР вкопана, чтобы просто заполнять ее водой перед зимовкой, тогда тут скважин и не было. И сейчас в планах просто провести у ней трубу, покрыть изнутри канистру каким-нибудь средством, сделать герметичную крышку, трубу для отсоса и к уже существующей вентиляции приделать трубу и вывести ее на крышу для выхода газов.
andrey R
Цитата(Bizzy D @ 18.5.2026, 14:44) *
Поставьте ЛОС с герметичным корпусом, пожалейте своё здоровье. Вывод воды из неё сделайте как можно дальше.

Это мало чем отличается от дырявой бочки

Цитата(excu1t @ 16.5.2026, 5:13) *
скважина - 73м трещиневистый гранит

По трещинам стоки пойдут в водоносный горизонт транзитом. Почвенной очистки не будет в связи с отсутствием почвы.
инж323
Цитата(excu1t @ 22.5.2026, 11:48) *
Дом стоит на сопке, можно сказать на уклоне,....

Прям "Ласточкино гнездо в Крыму"..... и зачем вам такая дача с такими грунтами и таким склоном, что устройство на ней канализования дороже самого дома? А вы приобретая участок чем руководствовались? Пейзажем из окна?
По Мск давно ходят документы на один земельный участок и всё продают его. Мне его в 2003-м еще предложили, а я зашел к знакомым и геоподоснову глянул по этому участку. Там тройное наложение охранных зон 4-х коммуникаций и + вентшахта метро и все это лет 40 назад туда собрали и вынесли, а на поверхности газон и законсервированное кафе построенное к Олимпиаде-80( дугой такие, летние, их уже и нет почти нигде).Типа лакомый какой кусочек. Всё продают. И все нужные коммуникации для подключения рядом, непосредственно рядом. Не берут отчего то.
Bizzy D
Цитата(andrey R @ 23.5.2026, 16:50) *
Это мало чем отличается от дырявой бочки


Почему?