Цитата(испытатель @ 15.5.2011, 22:09)

Это старая беда. В панельных домах забивка уплотняющего шнура из губчатой резины, для герметизации швов была предусмотрена конструкцией с наружной стороны, в поднутрение. Когда стыковали две секции, первую герметизировали -утепляли нормально, вторую (по срокам возведения) неизбежно делали с халтурой. Герметизировать было невозможно обходились внутренней промазкой. Выход пока вижу один. Стык двух секций необходимо залить дешевым утеплителем методом скользящей опалубки. Материалов Дешевле пеноизола на практике пока не встречал.
http://izoll.ru/ Спасибо решение хорошее, я не специалист, и как я понял заливается промежуток между стенами, на какую-то глубину. Если так, то есть вопросы-сомнения:
1. Две стены меду собой могут "играть" - двигаться одна относительно другой. Со временем в месте стыка пеноизола со стеной появится щель, а это есть плохо.
2. Утепляется периметр стыка зданий, будет конечно теплее, но хочется утеплить основательнее. Конечно можно было бы поиграться с глубиной заливки, но сомнения по п.1 сведут все на нет.
3. Заливка пенобетоном, по сути дает тот же вентилируемый фасад, но условия отвода влаги ухудшаются, отсюда стены будут ее впитывать и их теплороводность увеличится, что тоже не есть гуд.
4. Отсюда вывод, что необходимо будет сделать хороший теплотехнический расчет с разными сценариями и просчитать по худшему.
Есть еще мысль попробовать через техэтаж добраться до стыка и сделать вентилируемый фасад только сверху на десятом этаже, закрепив его сверху, а по центру разжать, во многих местах. Но это на крайний случай. Так же можно попробовать сделать и опалубку для пеноизола - залив не только края, но и стык по всей ширине на уровне 9-10 этажей. Но как быть с отводом влаги?