1. СП 5 п.13.3.2 В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее 2-х пожарных извещателей...
п.13.3.3 В защищаемом помещении или выделенных частях помещения допускается устанавливать один автоматический пожарный извещатель, если он одновременно выполняет условия ...
п.13.3.8 При наличии на потолке линейных балок...
1.1 У нас на работе дисскусии на грани спора и ругани...
одни утверждают что необходимо ставить мин. по 2 датчика в каждый отсек потолка с балками (балки в проектироуемом помещении около 60см), другие утверждают что можно и по одному в каждый отсек поставить!
2. дымоудаление только из коридора!
2.1. и опять спор...
одни утверждают, что необходимо делать двойную сработку (3 датчика) везде, т.е. во всех помещениях включая и коридоры, и кабинеты!
другие утверждают, что вполне достаточно двойной сработки только в коридоре.
3. другая ситуация в большом здании из пары комнат смонтирована вытяжка (или проточка) с огнепреграждающими клапанами. Воздуховод выходит на улицу и уже идет по внешней стороне здания...
3.1. вопрос тот же что и выше... Все здание или достаточно этой пары комнат?!
4. п.13.15.8 Соединительные линии системы пожарной сигнализации (при определенных условиях, см.СП) возможно выполнить телефонными кабелями с медными жилами.
4.1. и опять до драки... Никто не хочет при сдаче доказывать пожарным что так можно! Проще взять в тридорога FRLS и не связываться с ними...
Прошу КОМПЕТЕНТНЫХ людей помочь, иначе мы сткоро без голосовых связок останемся, а правды не сыщем!