  Сталкнулись с такой проблемой. Где ставится узел учета газа на блочно модульную котельную? Интересует низкое давление. А также переход со среднего на низкое. Интересуют новые нормы Украины. Так как некоторые говорят что надо ставить в котельных (низкого), а некоторые запрещают.
 
 
 
  pisikotik
  21.5.2011, 14:11
  
 
  нет не верно. Среднего и высокого давления только на улице. А вот низкого - вопрос!
 
 
 
 
  если к котельной подходит газопровод среднего давления. а потом редуцируется до низкого. то как правило ставят комерческий учет на высокой стороне (среднее давление) на улице, потом шкафную для понижения давления. возможно в котельной есть узел учета, внутри (такое тож бывает) он технологический, а комерческий вас обяжут поставить техническими условиями.
 
 
 
  krizhevskyval
  24.5.2011, 19:26
  
 
  Если котельная не пристроенная, то узел учета на любом давлении можно размещать внутри. В ДБН на газоснабжение и в пока действующем СНиПе на котельные установки ограничений нет. Если котельная пристроенная (в том числе и крышная) - только на низком давлении до 500 мм в.ст можно располагать внутри.
 
 
 
  LUCHNICK
  29.5.2011, 23:33
  
 
  Мы ставим в ШРП.
 
 
   