Seba
Всем Здрасте!
Проектирую отопление 16 этажного дома. Выбрал двухтрубную систему с нижней разводкой (поквартирную делать отказался заказчик). Опыта проектирования высотных зданий в нашем городе нет, 10-12 этажей максимум. Сделал расчет в АРС ПС. Есть вопросы.
1. В каких пределах должно быть сопротивление системы в целом (у меня получилось 70000Па)?
2. В каких пределах должно быть сопротивление на стояке (у меня от 30000-40000Па)?
3. В каких пределах должно быть сопротивление на подводке к прибору (у меня получилось 24000-29000кПа)?
4. Какая должна быть скорость в магистралях и стояках, чтобы не было шума?


temka
так вы хоть количество секций скажите - 1 или 8...разные ж потери будут. да, 16 этажей - это не высотное здание.
Гурман
Есть ли возможность сделать верхнюю разводку?
Seba
верхнюю разводку сделать нельзя, нет чердака
одна секция
burokrat
Двухтрубная с нижней разводкой выше 9-ти этажей работать не будет. На Зеленом просп. в Москве стоят бывшие военные 12-ти этажки с двухтрубной системой ЦО, и таких еще несколько зданий по городу - у всех одна и та же проблема: с 10-го этажа система не работает, 11 и 12 этажы каждую зиму строчат жалобы. Виновата вертикальная разрегулировка, читайте учебник по отоплению. Для двухтрубки оптимально 5-7 этажей, 9 - уже край. Теплоноситель стремится пройти через нижние ОП, которые работают как перемычки между подающим и обратным стояками, поэтому перед ОП нижних этажей ставят краны с повышенным сопротивлением. Для 16-ти этажей только однотрубку, но для уменьшения теплосъема можно запустить два стояка параллельно: нижнюю половину дома будет отапливать один, второй пройдет транзитом, в верхней половине дома меняются назначением - первый-транзит, второй-питающий.
yastreb
Для двухтрубной системы важна грамотная балансировка, в двухтрубной системе считается сколько приборов отопления, столько и контуров, поэтому балансировать нужно каждый прибор в отдельности, также лучше всего на каждый радиатор поставить термостатический клапан. Если грамотно выбран насос и произведена балансировка всей системы - двухтрубка милое дело.
burokrat
Цитата(yastreb @ 26.5.2011, 22:03) *
Для двухтрубной системы важна грамотная балансировка, в двухтрубной системе считается сколько приборов отопления, столько и контуров, поэтому балансировать нужно каждый прибор в отдельности, также лучше всего на каждый радиатор поставить термостатический клапан. Если грамотно выбран насос и произведена балансировка всей системы - двухтрубка милое дело.

да, но только для совсем нового дома. Уже через год Вы не узнаете систему: новоселы ринутся переоборудовать на свой вкус, на вторую зиму уже начнутся проблемы, гидравлика вступит в силу. Как Вы думаете, почему в жилых домах на двухтрубках с кранов снимают вентили (шляпки или как их там со штоков) и заливают краской намертво? Чтобы жители не начали крутить-вертеть и разбалансировать систему. Стоит только уменьшить сопротивление у нижних приборов, как верхние этажи перестанут работать.
Seba, читайте "Справочник проектировщика", если не нравится 1975г., то последние учебники по отоплению. Делайте однотрубку.
Zee
Цитата
да, но только для совсем нового дома. Уже через год Вы не узнаете систему: новоселы ринутся переоборудовать на свой вкус, на вторую зиму уже начнутся проблемы, гидравлика вступит в силу. Как Вы думаете, почему в жилых домах на двухтрубках с кранов снимают вентили (шляпки или как их там со штоков) и заливают краской намертво? Чтобы жители не начали крутить-вертеть и разбалансировать систему. Стоит только уменьшить сопротивление у нижних приборов, как верхние этажи перестанут работать.
Seba, читайте "Справочник проектировщика", если не нравится 1975г., то последние учебники по отоплению. Делайте однотрубку.


гм... я прошу прощения, я молодой специалист. а подскажите пожалуйста, что будет с однотрубной системой, ежели кто то решит сменить прибор отопления, или например КРТ срежет???? laugh.gif отвечу тут же : а пушистый зверёк придёт! и в отличие от двухтрубки поможет только возвращение системы в былой вид! а снимают "вентили (шляпки или как их там со штоков)" чтобы денег сэкономить!!! перестаньте людей путать! при НОРМАЛЬНОЙ службе эксплуатации и наличии балансировочной арматуры в двухтрубке возможен практически любой каприз пользователя (естественно за его деньги)!!!!!!!
burokrat
Цитата(Zee @ 27.5.2011, 0:27) *
гм... я прошу прощения, я молодой специалист. а подскажите пожалуйста, что будет с однотрубной системой, ежели кто то решит сменить прибор отопления, или например КРТ срежет???? laugh.gif отвечу тут же : а пушистый зверёк придёт! и в отличие от двухтрубки поможет только возвращение системы в былой вид! а снимают "вентили (шляпки или как их там со штоков)" чтобы денег сэкономить!!! перестаньте людей путать! при НОРМАЛЬНОЙ службе эксплуатации и наличии балансировочной арматуры в двухтрубке возможен практически любой каприз пользователя (естественно за его деньги)!!!!!!!

1. Слышали о замыкающих участках? Знаете, для чего они нужны? Именно для того, чтобы уменьшить коэффициент затекания теплоносителя в ОП и подать теплоноситель к следующим ОП с более высокой температурой. Срежете прибор или перекроете кран - теплоноситель пойдет дальше по стояку через перемычку. Если Вы думаете, что в 16-ти этажке делают однотрубку без "перемычек" (замыкающих участков), то Вы действительно молодой специалист. Однотрубка имеет многие недостатки, но в домах от 9 этажей проектируют, как правило, ее. Как правило, потому что возможны варианты, но все зависит от конкретной ситуации. В 16-ти этажке с нижним розливом - только однотрубка с замыкающими участками (последнее - специально для молодых специалистов).
2. Я в системе ЖКХ уже 10 лет. Очень мало жилых зданий, в которых все прекрасно. А насчет "сэкономить" - бред. Возьмите учебник и посмотрите, для каких зданий двухтрубка оптимальна и что такое вертикальная разрегулировка. Да, она отличная система, в своем дипломе я запроектировал именно ее, но повторяю, что она нормально работает для домов не выше 9 этажей.
Zee
Цитата(burokrat @ 27.5.2011, 6:13) *
1. Слышали о замыкающих участках? Знаете, для чего они нужны? Именно для того, чтобы уменьшить коэффициент затекания теплоносителя в ОП и подать теплоноситель к следующим ОП с более высокой температурой. Срежете прибор или перекроете кран - теплоноситель пойдет дальше по стояку через перемычку. Если Вы думаете, что в 16-ти этажке делают однотрубку без "перемычек" (замыкающих участков), то Вы действительно молодой специалист. Однотрубка имеет многие недостатки, но в домах от 9 этажей проектируют, как правило, ее. Как правило, потому что возможны варианты, но все зависит от конкретной ситуации. В 16-ти этажке с нижним розливом - только однотрубка с замыкающими участками (последнее - специально для молодых специалистов).
2. Я в системе ЖКХ уже 10 лет. Очень мало жилых зданий, в которых все прекрасно. А насчет "сэкономить" - бред. Возьмите учебник и посмотрите, для каких зданий двухтрубка оптимальна и что такое вертикальная разрегулировка. Да, она отличная система, в своем дипломе я запроектировал именно ее, но повторяю, что она нормально работает для домов не выше 9 этажей.


супер!!! Вам учебники писать!!!!! к п.1: а Вы никогда не думали, что прибор можно не только срезать, но и поставить на его место новый, с большей теплоотдающей поверхностью? а Вы никогда не думали что замыкающий участок можно срезать,чтобы увеличить альфу? а Вы никогда не думали что при двух вышеперечисленных случаях "Зак" поставит отопительный прибор с термостатическим клапаном? что будет тогда??? wink.gif к п.2 она работает нормально где угодно,вопрос в проектировании,монтаже,пусконаладке и эксплуатации.
Kult_Ra
Цитата(burokrat)
На Зеленом просп. в Москве стоят бывшие военные 12-ти этажки с двухтрубной системой ЦО, и таких еще несколько зданий по городу - у всех одна и та же проблема: с 10-го этажа система не работает, 11 и 12 этажи каждую зиму строчат жалобы. Виновата вертикальная разрегулировка, читайте учебник по отоплению. Для двухтрубки оптимально 5-7 этажей, 9 - уже край.
Не все так просто "объясняется" и можно прийти к ложным выводам. "Учебники" (даже от Пыркова! huh.gif ) тут не "третейский суд".
Здесь явно просто непродуманность инженерного решения - есть же разница "двухтрубный стояк со встречным движением" и двухтрубный с попутным движением.
В реальности - нет "увязки = гидравлического равенства контуров внутри стояка" (сколько ОП столько и контуров). Иногда не помогает даже балансировка только настройками термостатов и надо ставить на второй подводке отсекатель с настройками.

Раз на раз не приходится, но при "удачном" инженерном решении, проверенным расчётом, хороша в работе и любая система отопления (1 или 2 тр). А вот "поломать" небрежной эксплуатацией и "модернизацией на ходу" можно всё - ума гораздо меньше надо! smile.gif
Kult_Ra
Забыл упомянить ещё про "гравитационную составляющую" в отопительный период, с которой "настройками арматуры" не совладеть - не научились пока "данфоссы-флауконы-герцы и пр" с не справляться. Рекомендуют, как правило для подстраховки, низкотемпературный теплоноситель да приличные запасы по давлению, расходу и поверхностям ОП.
burokrat
Цитата(Zee @ 27.5.2011, 8:19) *
супер!!! Вам учебники писать!!!!! к п.1: а Вы никогда не думали, что прибор можно не только срезать, но и поставить на его место новый, с большей теплоотдающей поверхностью? а Вы никогда не думали что замыкающий участок можно срезать,чтобы увеличить альфу? а Вы никогда не думали что при двух вышеперечисленных случаях "Зак" поставит отопительный прибор с термостатическим клапаном? что будет тогда??? wink.gif к п.2 она работает нормально где угодно,вопрос в проектировании,монтаже,пусконаладке и эксплуатации.

1. Не только думал, я с этим сталкивался и штрафовал, и заставлял переделывать обратно. Приходилось и шаровые краны убирать с перемычек, и неправильные подключения ОП ликвидировать.
2. "вопрос в проектировании,монтаже,пусконаладке и эксплуатации" относится к любой системе. Про двухтрубку: исходя из Вашей логики (при которой житель внесет изменения в систему в соответствии со своим вкусом и отсутствием познаний в теплотехнике - как правило, так оно и происходит) допустим, что в двухтрубке заменили запорную арматуру на другую с уменьшенным сопротивлением или просто на шаровой кран. Или поставят перемычку перед отопительным прибором (не смешно, на полном серьезе видели такое при капитальном ремонте в одном доме ЖСК. Армянин-прораб с пеной у рта доказывал, что так правильно, он на картинках видел!) Как поведет себя теплоноситель? На пятиэтажке это не сильно будет заметно, а в многоэтажке - очень даже.
Да, и дело не только в учебниках. Повторяю, что сталкивался с двухтрубкой на 12-этажках и 11-12 этажи хронически сидели без тепла, жалобы с них шли постоянно. Не один, и не два дома. Практика только подтверждает правильность справочника и учебника в этом вопросе.
Seba
все бы хорошо, но однотрубная система не пойдет...в кухнях простенки маловаты, плюс еще там высота до подоконника 400 мм...т.е. приборы отопительные (Kermi) будут высотой 300мм
burokrat
Цитата(Seba @ 27.5.2011, 9:48) *

Очень хорошая фраза из двухтрубки: "В том случае, если заказчик не в состоянии гарантировать такое обслуживание (а также сохранность термостатических клапанов у приборов), применение двухтрубной системы не является оптимальным решением. Поэтому при выборе типа системы отопления мы рекомендуем в первую очередь выяснять, в каких условиях будет эксплуатироваться здание." И еще: "Зона применения двухтрубных систем отличается от зоны применения однотрубных: стояки двухтрубных системы могут быть и одноэтажными. Ограничение высотности должно быть скорее сверху. Хотя существующие программы для ЭВМ позволяют проектировать и 25-этажные системы, мы рекомендуем ограничивать высотность 17–20 этажами. При уменьшении высоты системы снижаются вертикальные разрегулировки и экономится большее количество тепла."
И все-таки, программой можно рассчитать и прическу для черта лысого, но уже на стадии монтажа системы пойдут коррективы не только в проект (и это хорошо, что о них станет известно), но и без уведомления Зака и проектировщика. Авторский надзор далеко не всегда проводится с должным вниманием, от ошибок в проекте тоже никто не застрахован. Один мой друг, сейчас работает в ИГАСНе, когда работал еще прорабом, рассказывал, как они строили дом и выявилась разница в уровнях плит перекрытий в 30 см. Мы сами рассматривали жалобу на плохую работу ГВС в 3-х секционном здании: 1 секция работала на отлично, вторая с перебоями, а в третьей отсутствовала циркуляция горячей воды. Вызвали проектировщика, взяли проект и пошли по трубам, сверяя с проектом. Выяснилось, что при строительстве сэкономили и занизили диаметры труб в третьей секции, изменения в рабочий проект не внесли, расчет на допустимость изменений не делали. Спрашивается, где был авторский надзор?
Поймите, я не против двухтрубок, наоборот, они мне очень нравятся, но! (это вечное "но!") в России заказчик никогда(!) не в состоянии гарантировать нормальное, качественное обслуживание системы в жилых зданиях (в административных - легче, там нет жителей, постоянно вмешивающихся в работу), особенно в условиях нашего российского пофигизма и узаконенной (хоть ежегодной) смены УК. Уже через год после строительства или капитального ремонта нельзя найти проектную документацию: УК лепечет, что ей ничего не передавали, а Зак показывает расписку, что все передано сразу и в полном объеме. Нормальное явление, когда при смене УК и, соответственно, обслуживающей систему организации-подрядчика, теряются документы, даже договоры. Правила-правилами, проекты-проектами, но жизнь постоянно вносит свои коррективы.
Seba
хотелось бы все таки услышать ответы на вопросы... wink.gif
Kult_Ra
Однотрубная если, то у Вас с П-образными, возможно, и не пройдёт (32 узла и dT надо Тпод>100). Если Т-образные стояки, то всё равно "сложности есть с термостатами - надо бы их ст авить с Kv больше 7". Да и диаметры нужно не более 32 для вертикальных ...

Программа Кугеля (АРС) или иная не суть, это просто ж инструмент в Ваших руках.

Цитата
хотелось бы все таки услышать ответы на вопросы...
Обратитесь к автору программы - все так и поступают.

Прислушайтесь к опыту от burokrat! Обратная связь всегда пользительна! biggrin.gif
Seba
стояки П образные
диаметры стояков 25
Kv на термостатах у меня получаются от 1.5 до 2.5 (сопротивление 27000Па), рекомендуют от 3 ставить. если ставить Kv=3 сопротивление падает до 9000 Па...но сразу же невязки возрастают на магистралях до 30-40% вместо приемлемых 15-20%. Стоит ли обращать внимание на невязки в магистралях?

P.S ну я обращаюсь к тем людям кто делал расчеты двухтрубных систем они то должны знать в каких пределах должны быть сопротивления на стояках, подводках cool.gif

BIONDER
Этой мукулатуре место в помойке. Какая еще 1трубная, что это? Очнитесь у меня высотки прекрасно на 2трубке работают, что я делаю не так?
burokrat
Цитата(BIONDER @ 27.5.2011, 13:55) *
Этой мукулатуре место в помойке. Какая еще 1трубная, что это? Очнитесь у меня высотки прекрасно на 2трубке работают, что я делаю не так?

В Москве? Здания жилые? Адреса не подскажете (без иронии), при случае посмотрю в ОДС и УК наличие жалоб, заодно и режимы гляну.
Егор
Теперь речь идет не о возврате к старым однотрубным системам, а о создании новых отопительных высокоэффективных однотрубных систем.
Главное преимущество однотрубной системы – гидравлическая устойчивость. Как бы ни старался новосел улучшить свой комфорт, он не способен при этом заметно вмешаться в распределение потоков теплоносителя.
Выводы:
1. Совершенные отопительные двухтрубные системы европейского образца, затронутые местным «вирусом» вандализма, теряют все свои изначально положительные свойства и на практике превращаются в совокупность плохо управляемых циркуляционных контуров, не способных обеспечить равномерный прогрев помещений и работающих со значительным перерасходом тепловой энергии.
2. Современные однотрубные отопительные системы, оснащенные местными регулирующими клапанами и центральным регулятором теплопотребления, поддерживающим заданную графиком температуру воды в обратном трубопроводе, способны обеспечить регулируемый температурный комфорт в помещениях при оптимальном потреблении тепловой энергии.
3. До той поры, пока не будет выработан и практически задействован административный механизм, препятствующий варварскому вмешательству владельцев новых квартир в системы инженерного обеспечения жилого дома, рекомендуется при выборе системы отопления отдавать предпочтение современным однотрубным системам, которые практически не подвержены разрушительному воздействию «вируса» вандализма.
взято отсюда: http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2127
Kult_Ra
Мнение, сложившееся на сегодня об устойчивой работе системы и её стоимости.

1. Стояки отличаются только способом подключения приборов - балансировать без разницы чем - умели мы шайбами, с умеем и "шайбой переменного сечения"(балансировочным).

2. Двухтрубный уступает и по материалоёмкости и по устойчивости (в нем дополнительно ещё столько контуров, сколько приборов).
Об этом писали в наших книгах ещё в 1934 году и даже предлагали прототип термостата с условием недоступности после наладки системы.
Стояк подвержен воздействию переменной величины - сезонной разнице гравитационной составляющей. На эту вещь (не предсказуемую по влиянию осенью и весной) ни одна фирма ничего не предложила.
Фактически - термостат пока форточка для ленивого и тот же КДР по совместительству.

3. Вы приходите в магазин за покупкой и менеджер выясняет - сколько у Вас денег и раскручивает по полной программе, пользуясь Вашей (удача для него) не осведомленностью.
Ничем не отличается подход фирм (поставщиков оборудования ТГВиК) - как можно больше "всучить".

Приходишь домой, рассмотришь покупку в "домашней обстановке" и гадко оболваненным себя чувствуешь!

"не осведомленностью" - просвещают в нужном направлении (как и менеджер в магазине). Особый упор на доверчивость молодого специалиста.

Как раз и нужно внушить, что "козырный туз" - есть сотрудник фирмы (наш вчерашний коллега-однотрубник).
Правильно только то, что говорит он, а говорит он, только то, за что ему платят деньги!

Сказала фирма "Фу.."Однотрубная - анахронизм" (туда мало чего "всучить" удастся)" - полстраны зажали нос! Однотрубная ...ФУ!

Двухтрубная не панацея. Иногда всё решит только комбинированная схема.
Мы прекрасно можем свой опыт интегрировать с "западными" способами обогрева своих зданий, с их трубами, приборами и пр..

"Располагаемый напор" системы отопления

P.S.
1. Специально БЫЛА ПРОСЧИТАНА двухтрубная вертикальная система с верхней разводкой и определены настройки термостатов зимой.
На осень получаются совсем другие настройки и термостатов и балансовых клапанов на стояках.
2. Для жилья самой устойчивой оказывается "по квартирная разводка".


И не важно как в квартире - параллельно или последовательно, по лучевой или бифилярно подключены отопительные приборы.

На квартиру ставить балансировочный или регулятор давление/расхода. Ничто не мешает установить теплосчётчик в любое время Все настройки термовентилей в квартире - относительно этого регулятора.
Егор
Цитата(Kult_Ra @ 27.5.2011, 20:49) *
2. Для жилья самой устойчивой оказывается "по квартирная разводка".

в свете требования поквартирного учета начальство поставило задачу сравнить стоимость поквартирной разводки с однотрубкой на типовой 10-и этажной секции:
однотрубка с верхней разводкой - 3 мульта
лучевая поквартирка - 7 мультов
да наше начальство из-за 4 мультов удавится и ему плевать на устойчивость
вот когда сами покупатели станут говорить: "мы однотрубку не купим, нам поквартирка нужна", вот только тогда мы будем переходить на поквартирку
сейчас сделал смешанную поквартирку, жду когда сметчик из отпуска выйдет чтобы осметить
Kult_Ra
Да.
К сожалению, такой "тендер" всегда выхватит "однотрубная советского образца".

Разовые затраты в руб. не сопоставимы. Никого их "принимающих решение" пока не интересуют беды связки "эксплуатирующая организация и жильцы". Если бы в смете был учет "ущерба от вандализма" с обеих сторон плюс "неустойчивые параметры теплоносителя" и пр. ...
Егор
дак мы сами строим и в суд на нас же и подают
только в суд подают единицы, от них откупиться - копейки
так что ущерб тоже в смете, только возмещение ущерба требуют единицы
Kult_Ra
Цитата
дак мы сами строим ...
покупатели станут говорить: "мы однотрубку не купим, нам поквартирка нужна"
Хороша Ваша шутка!
BIONDER
Цитата(burokrat @ 27.5.2011, 18:55) *
В Москве? Здания жилые? Адреса не подскажете (без иронии), при случае посмотрю в ОДС и УК наличие жалоб, заодно и режимы гляну.

Жилыми не занимаюсь. Бизнес центры, офисные. Не вижу принципиального отличия.
Seba
Товарищи а если дам расчет сделать сколько возьмете за расчет?
16 этажей, одна секция, 8000 м2 площадь, чердака нет.





Автор, Вы не на базаре. Здесь никто ничего не продает и не покупает.



temka
скажите, а сейчас при проектировании однотрубок в жилье - требуют ли установку термостатов и измерителей расхода потребляемой тепловой энергии, устанавливаемых на отопительных приборах вертикальных систем отопления? (это в соотв-вии с приказом Минрегионразвития от 28.05.2010)
Егор
требуют ли термостаты не знаю - всегда сами ставим, а вот индив.счетчики у нас пока не требуют, специально звонили в энергонадзор по этому вопросу, там ответили: "если экспертиза согласовала, мы примем" а экспертиза без счетчиков пока согласовывает
экспертиза и лифты большие стала требовать спустя 2 года после вступления требования о лифтах
burokrat
Цитата(BIONDER @ 30.5.2011, 9:47) *
Жилыми не занимаюсь. Бизнес центры, офисные. Не вижу принципиального отличия.

Принципиальное отличие есть, но оно не техническое, а эксплуатационное: в административных зданиях никто не лезет в систему и не пытается переделать ее по своему усмотрению. В жилых домах новоселы уже в первый год переоборудуют систему. Я как раз только с жилыми зданиями и имею дело. Выше была ссылка на прекрасную статью о новостройке, аналогичная ситуация если не во всех, то в абсолютном большинстве зданий. Я не говорю, что 2-трубка в принципе не работает после 9 этажа, но в жилых домах - после вмешательства жителей - она действительно не работает. Причины - также изложены выше.
burokrat
Цитата(temka @ 30.5.2011, 14:58) *
скажите, а сейчас при проектировании однотрубок в жилье - требуют ли установку термостатов и измерителей расхода потребляемой тепловой энергии, устанавливаемых на отопительных приборах вертикальных систем отопления? (это в соотв-вии с приказом Минрегионразвития от 28.05.2010)

Департамент городского строительства города Москвы официально ответил, что в новостройках при строительстве проводят энергосберегающие мероприятия и внедряют энергосберегающее оборудование: утепленные стены (серия П-44Т, Т-утепленные), пластиковые окна (о приточных клапанах - ни слова), устанавливают общедомовые приборы учета и квартирные водосчетчики, перед ОП устанавливают терморегуляторы. Вот такой суповой (энергосберегающий) набор sad.gif Впрочем, в постановлении Правительства РФ, которое должно ввести новые Правила вместо 307 (номер сейчас не помню, еще пару дней назад у них на сайте висело, сейчас нет, но на работе пересохранил), сказано, что Минрегион должен пояснить, где возможно и нужно ставить квартирные теплосчетчики, а где - нет.
Seba
Товарищи кто в АРС ПС считает, где можно посмотреть перепад давления на регулирующем клапане ASV PV?
temka
этоТ приказ Минрегионразвития от 28.05.2010 вообще имеет какую-либо силу для всяческих экспертиз, энергонадзоров?
что, действительно, сейчас необходимо иметь описание в задании на проектирование класса энергоэффективности проектируемого здания и процент снижения нормируемого удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию?? о0
или просто надо брать по таблице для проектов с 2011г.? что-то наворотили в этом приказе....я вообще проектирую для Смоленска в данные момент.
BIONDER
Цитата(burokrat @ 30.5.2011, 20:01) *
в административных зданиях никто не лезет в систему и не пытается переделать ее по своему усмотрению.


Кривыми руками и в однотрубке стояк прекрывают.