Имеется здание в нем есть медные и стальные трубы. Срок службы уже более 30 лет(32 года). Необходимо дать заключения по замене труб.
Реально есть замеры толщин стенок труб, есть места коррозии с протечкой.
Как правильно написать заключение что трубы необходимо заменить и обосновать это.(может есть рекомендации по толщине стенок что она должна быть не менее ... мм и тп.)
Timur_BB
20.6.2011, 14:19
Нет такого. Есть только ГОСТы на то как должно быть при вводе в эксплуатацию. Необходимость замены участков которые еще в работе определяется не нормами, а экономическим обоснованием. Составляете 2 варианта: 1.определяете сколько лет проработают еще трубы при данных условиях и рассчитываете замену отдельных (вышедших из стоя) участков. 2.определяете замену всей системы и указываете сколько проработает. А далее сплошная экономика и согласования с заказчиком.
grafskiy Ivan
20.6.2011, 16:10
ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий
Цитата(grafskiy Ivan @ 20.6.2011, 17:10)

ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий
Спасибо очень помог!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,