Какие разделы должны входить в состав проекта теплового пункта.?
По максимуму и по минимуму.
ТМ, АТМ, ЭО (называют по разному)- достаточно, можно еще АС
ShaggyDoc
16.3.2005, 7:44
Цитата(irrum @ Mar 15 2005, 22:35 )
ТМ, АТМ, ЭО (называют по разному)- достаточно, можно еще АС
Плюс ВК - дренажи обязательны.
дренаж в ТМ, а ВКшники место сброса предусматривают в своем разделе и все. В принципе, можно все разделы включить, если это ЦТП, самостоятельным объектом идет. Если ИТП в проектируемом доме, то ограничеваемся ТМ и КИПиА, остальное идет в альбоме внутрених сетей.
Спасибо за отзывчивость.
Но для начала хотел бы разобраться в терминалогии.
С разделом ТМ все ясно.
Разделы АТМ и КИПиА. Судя по всему получается, что КИПиА включает в себя АТМ. Как все таки правильно обозвать раздел.
ЭО-что это за раздел (электроосвещение ?) или другое.
И еще. Вопрос у меня появился вот в связи с чем. Имеется раздел ТМ. На чертежах помимо основного оборудования, теплообменников, запорной, предохранительной и регулирующей арматуры указаны манометры, термометры, а также пунктиром обозначен блок управления (Danfos) с подключенными к нему датчиками, клапанами (приводами) и насосами (насчет насосов могу ошибаться).
Надо ли в этом случае делать раздел АТМ (КИПиА).
-=|RastA|=-
16.3.2005, 12:50
надо, принципиальные схемы автоматизации в разделе КИПиА, он же АТС или АТМ, как вам угодно...
ЭО Может включать и силу, т.е. розетки и приборы подключаемые к осветительной сети, в нашем случае запитываются насосы и конролеры систем автоматизации.
А мы при выпуске проекта ИТП раздел ЭМ (ЭО) - подключение насосов и контроллеров - выполнили в разделе АТМ. На листе внешних соединений.
Цитата(Инженер @ Mar 16 2005, 17:16 )
А мы при выпуске проекта ИТП раздел ЭМ (ЭО) - подключение насосов и контроллеров - выполнили в разделе АТМ. На листе внешних соединений.
И как? Это тоже допустимо?
Сергей А.
18.3.2005, 13:15
По типовому проекту ОАО МОСПРОЕКТ (1998г.) для нового строительства ЦТП:
1. АС-1 (Архитектурно-строительные решения ниже 0.000)
2. АС-2 (Архитектурно-строительные решения выше 0.000, там же ОВ-ВК, СС2)
3 и 4. ТС2 и КМ (Тепломеханическая часть)
5. ЭОМ (Внутреннее электрооборудование)
6. АТП (Автоматизация),
а также элементы ОДС, основные положения по производству СМР,
сметы, узел учета тепловой энергии и теплоносителя и пр.
Реально - в соответствии с ТУ и ТЗ. Если вы в одном лице проектная, монтажная, теплоснабжающая и эксплуатирующая организации да еще и владелец объекта, к которому энергонадзор не ходит - можете ограничиться принципиальной схемой с экспликацией основного оборудования...
Гость_asl
21.3.2005, 8:36
А какая организация выдает ТУ и какая ТЗ.
Сергей А.
21.3.2005, 9:35
Обычно: ТУ - теплоснабжающая организация (Теплосеть Мосэнерго), ТЗ - эксплуатирующая (Мосгортепло, Теплоремонтналадка), все вместе - Мостеплоэнерго.
См. ГОСТ 21.101-97 Там расписаны
Марки основных комплектов рабочих чертежей
и даны сокращения разделов, останется только определить, какие из них нужны для вашего конкретного случая.
Думаю что мой вопрос будет по теме.
Выполняю реконструкцию ЦТП. (Киев)
В ЦТП находится узел ввода (по 2-м ниткам) и комерческого учета сырой воды на жылые дома (4-е дома) которые запитаны от этого ЦТП и кроме того еще и повысительная насосная.
Входит ли реконструкция узла сырой воды и все что с ним связано в объем проекта реконструкции ЦТП? Я так понимаю, что не входит и кроме того по ценнику в тепловом пункте нет даже раздела ВК.
Я сам теплотехник (ТМ) и меня заставляют это делать. В какие нормативы посмотреть?
Очень надо, уже нет сил отбиватся..
Спасибо..
Alexander06
4.11.2007, 21:03
А можно расшифровку всех сокращений. Или в указанном ГОСТе это есть?
Может тогда подскажите по какому НТД определяется состав проекта теплового пункта, а то мне ещё никто не ответил
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22561
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.