Кто подскажет, как правильно организовать в трехфазной сети подключение реле контроля фаз для защиты
как з-х фазных, так и однофазных потребителей. 1-но фазные потребители располагаются на разных фазах.
Или использовать реле контроя фаз для з-х фазных потребителей, и реле контроля напряжения для каждой фазы для 1-но фазных?
Или же реле контроля фаз обеспечивает защиту минимального/максимального каждого из 3-х фазных напряжений. Если да, то при аварии одной из фаз будут отключатся и другие фазы. Как рационально сделать? Поделитесь опытом.
Sharikov
Цитата
Если да, то при аварии одной из фаз будут отключатся и другие фазы.

будут, если от реле напряжения Н.О. или Н.З. будет равязан на расцепление коммутирующего оборудования (силовой цепи), а будет это контактор, или расцепитель автомата, или участие контактов в АВР и еще каких штук... это дело другое)