Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Крышная котельная
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
yasama
проектировалась как крышная, экспертизу пока не прошла. знаю будут замечания. хочу быть готова хотя бы частично.
буду рада любой, самой жёсткой критике, желательно обоснованной.
rolleyes.gif
заранее благодарна за внимание .
высота здания 30м. 10 метров подземная часть, 20м надземная. Насос для Т4 будет стоять на отм -10,00.
чиллер тоже на крыше, насосы внутри котельной.

m3/s это м3/ч
Aleksandr17

Не мало ли места будет между котлом и гребенкой с насосами?
Я бы компенсаторы разместил вдоль оси 2 и котлы немного подвинул влево.
Где прочистка и слив конденсата в дымовых трубах? На что они опираются?
Разрез 2-2: мало отметок труб-дов. Где крепления (опоры)?
Интересно так висят насосы, как будут крепиться (к стене, на трубах...)?

Я бы добавил компенсатор объема на пластинчатые теплообменники + предох.сб.клапан.


jota
Непонятно:
- Как регулируется температура на отопление - котлами?
- Как регулируется температура ГВ?
- Как регулируется температура на бассейн?
- Как гидравлически уравниваются котлы и теплообменники?
- Как поддерживается минимальная температура обратки в котлы?

- Если ставите скоростные водонагреватели, то после них желательна буферная ёмкость для выравнивания температуры. Котлы не успевают перестраивать даже модулируемые горелки и температура ГВ в Т3 будет непостоянная. В таких случаях оправдывается установка батареи ёмкостных подогревателей в подвале с нагревом из котельной....
- Перед теплообменниками на В1 должны быть обратные и предохранительные клапана. Многие ставят туда же и расширительные сосуды, чтоб предохранительные клапана не травили постоянно...
- Перед насосами обычно ставятся фильтры.
Demsss
если крышная, предусмотрено ли шумоизоляция?гибкие вставки, малооборотные насосы, чуть завышенный диаметр.)
спец
Почему вывод теплосети из котельной надземный. Можно было бы вниз, там есть что-то вроде техэтажа, высотой 500 мм, и далее в основное здание?
Везде на насосах поставить виброизолирующие вставки.
Под котел тоже (должны поставляться заводом, смю паспорт - принадлежности).
Расстояние между котлами 804 мм, надо 1000 мм.
Расстояние между К1 и К3 540 мм, надо минимум 800 мм.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.