Просьба откликнуться тех, кто рассчитывал приточно-вытяжные системы с роторными рекуператорами.
Ситуация такая: 2 поставщика оборудования (YORK и Novenco) предлагают свои приточки. У приточек York температура на выходе из роторного рекуператора зимой +4 С, у Novenco- +13 С. Расход приточного воздуха 30000 м3/ч., вытяжного- 30000 м3/час. Габаритные размеры установок примерно одинаковые, в частности, размеры рекуператоров. Подскажите, чем может объясняться такая разница температур и как ее подсчитать самостоятельно. И какое оборудование лучше? Почему в одном случае наружный воздух с температурой -30 С в количестве 30000 м3/час смешиваясь с вытяжным с температурой 22 С в количестве 30000 м3/ч на выходе из рекуператора имеет температуру 4 С, а в другом +13 С? Помогите разобраться!