Есть существующий кондитерский цех, в нем существующий санузел (на территории склада продукции). Бытовые стоки идут в производственную канализацию. Стоит задача провести отдельную бытовую канализацию от санузла. Проблема: санузел расположен не у наружной стены цеха, а в 20м от нее, причем от стены санузел отделяет ж/д рампа (+ заказчик категорически против прокладки наружной сети вдоль этой стены из-за стесненных условий). С обратной стороны производственное помещение, в две другие стороны по 100м до наружных сетей по территории склада продукции.
И вообще по СНиПу получается санузлу в кондитерском цехе не место, ибо:
п.17.10. прокладка под потолком складов пищевых продуктов не допусается;
п.17.26. на сетях бытовой канализации устройство смотровых колодцев внутри зданий не допускается (по поводу ревизий и прочисток толком не разобрал, но вроде тоже нельзя);
п.19.16. не допускается размещать КНС в предприятиях пищевой промышленности.
У кого есть опыт проектирования бытовой канализации на предприятиях пищевой промышленности просьба поделиться опытом

У меня пока только одно решение напрашивается - перенести санузел, но это как крайний вариант, заказчику пока не предлагал, может с Вашей помощью получится как выпутаться