Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: горячее водоснабжение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
милк 53
Уважаемые господа!
Помогите расчитать требуемый объем водяного пара м3 (знаем температуру пара 140 гр, давление 0.3Мпа ) для нагрева 1 м3 воды до температуры 65 гр ( знаем объем воды и ee исходную15гр и требуемую температуру 65 гр) при смешении воды и пара. помогите , eсли кто знает c примером расчета.
gilepp
Сначала считаем тепловую мощность: ~49820 ккал/ч
Делим эту цифру на скрытую теплоту парообразования, при вашем давлении 3 бар изб. она составляет 509,6 ккал/кг, получаем 97,8 кг/ч.
Галиев
Цитата(gilepp @ 13.7.2011, 13:08) *
...скрытую теплоту парообразования...

Энтальпия отдыхает?
pragmatik
и не забываем посчитать еще и тепло от конденсата, он же также смешивается с водой... в итоге должно получиться где-то около 90 кг\час.
Synoptyk
Так от нечего делать.
Сформулируем задачу так: какое необходимо кол-во насыщеного пара при
давлении 0.4 ата (ts=143 C) для того что б при нагревании некоего кол-ва воды от 15 до 65 С получить 980 кг (около 1 м3) нагретой воды при условии их полного смешения

Х(пара)+Х(воды)=980 кг
Х(воды)(65-15)=Х(пара)(605-65)

или Х(воды)/Х(пара)=10.8

Х(пара)+10.8Х(пара)=980 кг или Х(пара)=980/11.8=83.0 кг
или около 83 кг необходимо для нагрева 897 кг воды (без учета потерь тепла в окр.среду) что б в результате получить 980 кг нагретой воды.

Вообщем отпятикопеечился. rolleyes.gif
zeman
Цитата(Synoptyk @ 14.7.2011, 22:14) *
Х(воды)(65-15)=Х(пара)(605-65)

Чёт не догоняю 605 - откуда взялась?
И вообще нас по другому учили считать. Через энтальпии. tongue.gif
Synoptyk
Цитата(zeman @ 15.7.2011, 9:06) *
Чёт не догоняю 605 - откуда взялась?
И вообще нас по другому учили считать. Через энтальпии. tongue.gif


Да нас тоже . Я хомутнул. Должна быть 654 ккал/кг (при 4 ата)

Тогда получится около 77 кг пара
pragmatik
ток вы забыли, что конденсация идет при атмосферном давлении (бак то открытый), и соответствующую энтальпию брать нужно при атмосферном давлении.
Synoptyk
Цитата(pragmatik @ 16.7.2011, 6:15) *
ток вы забыли, что конденсация идет при атмосферном давлении (бак то открытый), и соответствующую энтальпию брать нужно при атмосферном давлении.


Тоесть независимо от того, с каким давлением подается насыщенный пар в открытый бак c водой начальную энтальпию (пара) необходимо брать при атмосферном давлении???? blink.gif
pragmatik
Процесс передачи тепла в данном случае идет при атмосферном давлении, и пар в точке соприкосновения с водой имеет соответствующее давление (очень близкое к атмосферному). А как вы знаете, все параметры пара привязаны к его давлению.
Бойко
При таком способе нагрева теряется/не используется "работа" заключенная в паре...

Более полно использовать энергию пара позволяют вот такие схемы...

Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла

Внешний вид струйного аппарата/смесителя

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

http://www.ensat.ru/ru/cat/energysaving/tsa/