Полная версия этой страницы: 
СИНХРОНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ
  
 
  lexa0007
  16.7.2011, 12:36
  
 
  ПОМОГИТЕ !! ЕСТЬ ДВА ДВИГАТЕЛЯ 2.2КВТ (ПИТАТЕЛЬ) И 37КВТ  (ПРЕС) .ЧАСТОТНИК VFD-EL 2.2КВТ.НУЖНО РЕГУЛИРОВАТЬ СКОРОСТЬ ПИТАТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ НА ПРЕСЕ.ЧТО НУЖНО ДОКУПИТЬ И СХЕМКУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ??
 
 
 
 
  Чтобы ответить на этот вопрос, фоток мало будет. Давай видео.
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  16.7.2011, 20:09
  
 
  Если нужно контролировать нагрузку на прессе, то напрашивается установка тр-ров тока с выходом 4-20ма, а вот этот сигнал уже давать на частотник...
можно мерить момент на валу маховика, но это значительно дороже..
 
 
 
 
  А пресс то какой, может 37квт на гидростанции стоит?
 
 
 
  lexa0007
  17.7.2011, 14:26
  
 
  прес оджима масляничных культур. .нужно контролировать нагрузку допустим в приделах 50А  тоесть чем меньше ампераж на пресе тем больше оборотов на питателе   !!! и на оборот.
 
 
 
  lexa0007
  17.7.2011, 20:27
  
 
  Если нужно контролировать нагрузку на прессе, то напрашивается установка тр-ров тока с выходом 4-20ма, а вот этот сигнал уже давать на частотник...
можно мерить момент на валу маховика, но это значительно дороже..                            
 
А можно поподробней??? какой тр-тор и схемку ??
 
 
 
 
  Например такой, хотя их существует великое множество..
http://www.niiem46.ru/current_sensors/dtt03t.html  Вообще то принято под термином синхронизация приводов, понимать их согласованное угловое перемещение - задача совсем другого уровня.
  В вашем случае это обычное управление по обратной связи. Берите любую стандартную схему поддержания давления (для инверторов их полно), и вместо давления, заданной величиной будет ток. Как я понял, вам нужно управлять  только подачей продукта, а сам прес работает в постоянном режиме
 
 
 
  lexa0007
  19.7.2011, 18:23
  
 
  Извиняюсь просто для меня эта тема новая .
совершено верно прес работает в постоянном режиме .
А можно Украинскую сылочку не могу найти.  
 
 
 
  lexa0007
  19.7.2011, 18:38
  
 
  МПЗК-55 подойдет вместо -
Датчика измерения постоянного и переменного тока ДТХ-50, ДТХ-100, ДТХ-150
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.