Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вибрация горелок SAACKE котлоагрегат LOOS
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Страницы: 1, 2
Alexandrr
Цитата(Ludvig @ 18.12.2014, 16:00) *
Сааки конечно подарок еще тот. Но лучше и технологичнее горелок еще не встречал. Сделана специалистами и для специалистов, но так, чтоб случайные люди отскочили.

В моем случае горелки были собраны как в гараже и технологичности точно там никакой, скорее наоборот.

приходилось дорабатывать как говорится "напильником" biggrin.gif biggrin.gif

а то вместо танка бульдозер получается))
Ludvig
blink.gif Я газомазутные имел ввиду. А то что на фотке *раные крашеные железки, непригодные к работе.
tiptop
Для газа и дизтоплива:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Красавица! cool.gif
Alexandrr
Эта тоже с виду красавица, но сама конструкция и расположение тях создает очень сильный гистерезис по газу при прямом и обратном ходе И если выставить нормальные параметры уходищих на прямом ходе, то на обратном будет сильный недожог, и наоборот
tiptop
Цитата(Alexandrr @ 19.12.2014, 10:30) *
если выставить нормальные параметры уходищих на прямом ходе, то на обратном будет сильный недожог, и наоборот

Заслонка болтается?
Alexandrr
Цитата(tiptop @ 19.12.2014, 14:15) *
Заслонка болтается?

Там на фотке видно что тяга от сектора к заслонке идет не одна а сконструирована из двух частей, одна вниз а другая к заслонке, что создает некоторые отклонения, как бы пружинит. Кроме того рычаги на секторе и заслонке газа очень маленькие, и малейшие отклонения тяг становятся для газовой заслонки очень существенными. На фотке видно всё это.
tiptop
Цитата(Alexandrr @ 19.12.2014, 12:22) *
рычаги на секторе и заслонке газа очень маленькие, и малейшие отклонения тяг становятся для газовой заслонки очень существенными. На фотке видно всё это.


Так там же - кулиса! Можно было сделать рычаг у заслонки длиннее. huh.gif
...Перенастроив концевики сервопривода, разумеется.

Регулировок-то - полным-полно. wink.gif
tiptop
Цитата(Alexandrr @ 19.12.2014, 12:22) *
На фотке


А всасывающий карман вентилятора почти что на полу лежит?! newconfus.gif
Alexandrr
Это фотография до наладки smile.gif
Этим и приходилось заниматься)


Цитата(tiptop @ 19.12.2014, 17:21) *
А всасывающий карман вентилятора почти что на полу лежит?! newconfus.gif

Там места до пола достаточно) ракурс фотографии такой))))))
a-gelich
А что после наладки?Вибрация факела не посещала?
Лыткин
Ув. эксплуатационщики, не забывайте чистить крыльчатку вентилятора от налипшей пыли. Иначе недостаточно воздуха для горения.