Артём 86
из-за чего может отсутствовать перепад давления, выходит из котельной 5 очков ,возращается 4,8.
Схема присоединения абонентов к тепловой сети зависимая, напрямую заходит в здание и сразу на регистры, зданий 10 шт, а перепада нет
alexius_sev
Цитата(Артём 86 @ 8.8.2011, 12:18) *
из-за чего может отсутствовать перепад давления, выходит из котельной 5 очков ,возращается 4,8.
Схема присоединения абонентов к тепловой сети зависимая, напрямую заходит в здание и сразу на регистры, зданий 10 шт, а перепада нет

1. Заниженного расхода.
2. Нету у абонентов расчетного сопротивления. т.е. это у них сопротивление порядка 0,5-1,5 метра.. на радиаторах, надо тогда ставить доп сопротивление.

Ну а еже ли все норм топится к чему разборы?
HeatServ
Цитата(Артём 86 @ 8.8.2011, 12:18) *
из-за чего может отсутствовать перепад давления, выходит из котельной 5 очков ,возращается 4,8.
Схема присоединения абонентов к тепловой сети зависимая, напрямую заходит в здание и сразу на регистры, зданий 10 шт, а перепада нет
Завышенный расход в теплосети, разваленный теплогидравлический режим сети, слишком большое количество абонентов (высокая присоединённая нагрузка). Перепад температур (Т1/Т2) на источнике в среднем какой?
zeman
Цитата(Артём 86 @ 8.8.2011, 12:18) *
напрямую заходит в здание и сразу на регистры, зданий 10 шт, а перепада нет

Ну а с чего ему быть, если гидравлическое сопротивление системы отопления мало? Делайте гидравлический расчет и как минимум ставьте шайбы на каждый ввод. Если финансы позволяют, то лучше балансировочкики конечно.

Цитата(HeatServ @ 8.8.2011, 12:25) *
слишком большое количество абонентов (высокая присоединённая нагрузка).

не вижу связи с низким перепадом
Altelega
"пролетает со свистом" smile.gif сопротивления никакого, возможно, где перемычка получилась... но нужно еще смотреть по температуре...
HeatServ
Цитата(zeman @ 8.8.2011, 12:42) *
не вижу связи с низким перепадом
Да, что-то это я не подумал. Но косвенная связь всё одно имеется. Температуры нужны.
KGP1
Цитата(Altelega @ 8.8.2011, 12:43) *
"пролетает со свистом" smile.gif сопротивления никакого, возможно, где перемычка получилась... но нужно еще смотреть по температуре...

Это наиболее вероятно или см. пост 4
CNFHSQ
Цитата(Altelega @ 8.8.2011, 12:43) *
"пролетает со свистом" smile.gif сопротивления никакого, возможно, где перемычка получилась... но нужно еще смотреть по температуре...

Или наоборот не пролетает, большее сопротивление котельной или слабый насос.
KGP1
Цитата(CNFHSQ @ 8.8.2011, 13:18) *
Или наоборот не пролетает, большее сопротивление котельной или слабый насос.

Нет, не правильно. См. пост 1 перепад 2м. У сетевых насосов напор поболее будет при большом гидр сопр нагрузки.
Altelega
Может это ваще статическое.. вода стоит, а 2 метра, ну погрешность или высота между труб smile.gif

А у меня априори с котельной все в порядке))) Вопрос не того уровня... человек с котельной бы не спрашивал.. наверное...
Хотите сказать насос сдох???
KGP1
Ну, это круто, а где обоснование?
jota
Самое главное: всё греет?
KGP1
Цитата(jota @ 8.8.2011, 13:39) *
Самое главное: всё греет?

Еще вопросики в догонку. Каковы: общ тепл. нагрузка, Т/график, Д труб т/сети, марка насоса и их кол-во, и расстояние до последнего потребителя в м.
Altelega
методом телепатического сеанса: насос стоит, давление статическое.. потому что лето! )))
методом дедукции: 10 зданий.. маленьких или немаленьких, но 2 метра явно маловато для динамики...
biggrin.gif

PS извините... за флуд ph34r.gif
zeman
Цитата(CNFHSQ @ 8.8.2011, 13:18) *
... или слабый насос.

Да об этом я не подумал. Человек поставил насос с максимальным напором 2 м, а потом удивляется, чегойто перепад такой маленький laugh.gif
alexius_sev
Цитата(zeman @ 9.8.2011, 12:26) *
Да об этом я не подумал. Человек поставил насос с максимальным напором 2 м, а потом удивляется, чегойто перепад такой маленький laugh.gif

ДА ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ ТАКОЙ НАСОС НА 10 ДОМОВ 2 МЕТРА )
tiptop
Цитата(Артём 86 @ 8.8.2011, 12:18) *
заходит в здание и сразу на регистры

Поставьте балансировочники перед каждой веткой с этими регистрами.
HeatServ
Цитата(tiptop @ 9.8.2011, 13:41) *
Поставьте балансировочники перед каждой веткой с этими регистрами.
Там придётся к каждому балансировочнику автоматический молоток ставить, чтобы по кривым рукам бил.
Обследование нужно грамотными спецами.
tiptop
Цитата(Артём 86 @ 8.8.2011, 12:18) *
выходит из котельной 5 очков ,возращается 4,8

Почему поддерживается "4,8" ?
Есть 14-этажные здания ?
KGP1
Цитата(tiptop @ 9.8.2011, 13:41) *
Поставьте балансировочники перед каждой веткой с этими регистрами.

Чтобы поставить, надо знать размер, а чтобы знать размер нужен расчет, а для расчета необходимы исх данные. Поскольку их нет, то ставить БК нет основания.

tiptop' "Почему поддерживается "4,8" ?
Есть 14-этажные здания ?"
Да потому, что 50-2=48
Altelega
Цитата
Почему поддерживается "4,8" ?

Котельная "на холме" smile.gif
Еще неизвестно в какой точке теплосети он замеряет.. если в котельной, то абоненты скорей всего "отрубились".. а если в конце теплосети, то может быть все нормально...
Altelega
Вот что в правилах вычитал:
Цитата
6.2.57. Неработающая тепловая сеть заполняется только деаэрированной водой и должна находиться под избыточным давлением не ниже 0,5 кгс/см2 в верхних точках трубопроводов.
kozhiolga
Перепад давления в тепловой сети может отсутствовать по разным причинам, главное понять это случилось вдруг или со временем??? Может не соответствовать характеристика насоса подключенной нагрузки или пропускная способность трубопроводов не позволяет пропустить то количество воды которое нужно. Короче нужно выполнить наладку, можно шайбами, дешевле!!! Если нет данных по нагрузке , можно приблизительно посчитать по укрупненным показателям зданий ( кубатура и год постройки). 10 зданий сосчитать не трудно.
Altelega
Проблему уже нашли: открытая перемычка Т1-Т2 "посадила" давление.