Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по силовой электрике и ПУЭ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
Dimur
Необходимо проложить толстый 4-проводный кабель 4х70, т.е площадью сечения (одной жилы) 70 мм2. Совершенно понятно, что этот провод толщиной с мою руку просто так не согнешь, а надо, и очень мало места для маневра. Поэтому поступило предложение заменить ОДИН 4-проводной кабель на ЧЕТЫРЕ одножильных кабеля. unsure.gif
Подскажите пожалуйста это адекватная замена по ПУЭ? (4 отдельных кабеля проложим в металлическом лотке строго параллельно друг другу, закроем крышечкой - все по-человечески!)

Что может нам помешать? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Игорь Борисов
технически - НИКАКИХ проблем. ПУЭ тоже не может это запретить, так как практически равноценно, особенно если колличество слоев изоляции и их характеристики будут соответствовать проектным... типа броня, джут, водонепроницаемость. Главное - материал жил и сечение...
Анатолий1
Такая замена только к лучшему. По ПУЭ : кабель 3-х жильный медный(70мм.кв.), допустимый длит. ток- 175А, а для 3-х одножильных кабелей -210А.
Игорь Борисов
ну, это естественно, - площадь охлаждения гораздо больше... только не надо забывать про класс изоляционной защиты... если одножильный тоже КАБЕЛЬ (2 СЛОЯ изоляции) а не ПРОВОД - причин для волнения нет.
Взводатор
Посмотрите эту форму - http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html . Как раз, если места мало для маневра, то можно будет и сечение снизить. Мы такой прием тоже иногда применяем.

С уважением Взводатор.
Dimur
Это именно то, что я и хотел услышать! Спасибо! cool.gif

именно КАБЕЛЬ: ВВГ меняем на КГ.

впрочем, сильно изменится картина магнитных полей? ведь в едином кабеле взаимокомпенсация и уменьшение помех от 200 амперных токов очевидна... а в лежащих рядом (ширина нашего лотка и кабелей - 100мм, параллельно идут еще лотки с мишурой) кабелях может быть не очень все хорошо... впрочем совместная протяженность не более 10м, но теоретически вопрос очевиден:
сильно ли ухудшится магнитная обстановка при замене одного кабеля на четыре?
Может быть есть разница как положить фазы рядом друг с другом? (я понимаю, что вопрос на самом деле практической ценности не имеет ввиду незначительности изменений, но подскажите, как оно там в теории?) unsure.gif
Павел Волков
Если есть опасения, кабели можно немного свить, тогда и взаимокомпенсация будет. Вообще-же в этом случае можно посмотреть как ведут себя провода на сварочных аппаратах, токи примерно теже. Тем более КГ, он гибкий.
olg2004
КГ - читайте кабель говно... Не то что бы очень просто он резиновый - медь окисляется очень быстро ... Но кабели до 95 квадратов гнутся в сан-технический отвод спокойно...далее кабели только бронированные загиб совсем другой
Павел Волков
Да нет, бывает и 185-й в морском варианте. Правда в отвод не загнёшь. Ну КэГэ он и есть КэГэ.
olg2004
Цитата
впрочем, сильно изменится картина магнитных полей? ведь в едином кабеле взаимокомпенсация и уменьшение помех от 200 амперных токов очевидна... а в лежащих рядом (ширина нашего лотка и кабелей - 100мм, параллельно идут еще лотки с мишурой) кабелях может быть не очень все хорошо... впрочем совместная протяженность не более 10м, но теоретически вопрос очевиден:
сильно ли ухудшится магнитная обстановка при замене одного кабеля на четыре?
Может быть есть разница как положить фазы рядом друг с другом? (я понимаю, что вопрос на самом деле практической ценности не имеет ввиду незначительности изменений, но подскажите, как оно там в теории?)


Это из области фантастики - во первых частота 50 Гц, вовторых он у вас не витками лежит а растянут да и напруга только 380...
Бригадир
Нет, коллеги, не фантастика. В раздельных проводах при увеличении тока начинаются потери и падение напряжения. Информация проверена на практике.
Lviv
Цитата(Dimur @ 31.7.2006, 18:29) [snapback]40415[/snapback]
Необходимо проложить толстый 4-проводный кабель 4х70, т.е площадью сечения (одной жилы) 70 мм2. Совершенно понятно, что этот провод толщиной с мою руку просто так не согнешь, а надо, и очень мало места для маневра. Поэтому поступило предложение заменить ОДИН 4-проводной кабель на ЧЕТЫРЕ одножильных кабеля. unsure.gif
Подскажите пожалуйста это адекватная замена по ПУЭ? (4 отдельных кабеля проложим в металлическом лотке строго параллельно друг другу, закроем крышечкой - все по-человечески!)

Что может нам помешать? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif


Бригадир прав. Ну, разве положить не параллельно, а четырёхугольником и свить чуточку. Так ведь и кабель можно разделать подлиннее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.