KGP1
При установке пневматической автоматики безопасности на старый газовый котел возникла сложность подводки газа. Разрешено ли использовать на небольшом участке метеллопластиковую трубу?
tiptop
Цитата(KGP1 @ 31.8.2011, 16:33) *
метеллопластиковую трубу?

"Метило..." ? smile.gif
tiptop
Пока что подводка газа металлопластом попадает в "перлы":

Приколы от монтажников
KGP1
TIPTOP, неохота лезть в снип, подскажи плз, надо срочно.
shadow
СП 62.13330.2011 п 7.3
ytrap
Еще труба должна быть сертифицирована и иметь разрешение Ростехнадзора на применение для газа соответствующего давления (например, разрешение может быть выдано только на низкое давление).
KGP1
Ув., shadow, благодарю Вас за инфу. Только, под теплостойкими какие понимать? В месте прокладки подводки температура не более 50оС, да и защиту труб от ИК излучения можно организавать.
shadow
Цитата(KGP1 @ 1.9.2011, 18:12) *
Ув., shadow, благодарю Вас за инфу. Только, под теплостойкими какие понимать? В месте прокладки подводки температура не более 50оС, да и защиту труб от ИК излучения можно организавать.


Я хз как это понимать, ни разу не делал, СП совсем свежий в старом СНиП такого не было. А Вы именно подводку к котлу из такой трубы хотите сделать? Может лучше металлорукавом, я просто хз где вы будете кусок этой трубы искать!
KGP1
Ув., shadow, еще раз благодарю Вас, за внимание. Действительно применили металлорукав нержавейка - гибкая подводка - удобно при реконструкции котловой автоматики, кода различные узлы из разных опер.
И еще вопрос: как работает неэлектронный датчик тяги? По конструкции похоже там биметалл, но уж столь необычная конструкция похожая на датчик пламени запальника. К стати могу поделиться, как настроить или проверить настройку последнего.
shadow
типа вот такой датчик http://www.staroruspribor.ru/catalog/401 ?
KGP1
Нет, другой.
Gans Mueller
Цитата(KGP1 @ 2.9.2011, 9:03) *
И еще вопрос: как работает неэлектронный датчик тяги? По конструкции похоже там биметалл, но уж столь необычная конструкция похожая на датчик пламени запальника. К стати могу поделиться, как настроить или проверить настройку последнего.


Если речь о котле с атмосферной горелкой и тягопрерывателем - то этот биметалл просто стоит и обдувается воздухом, немного входящим в тягопрерыватель. А если тяга недостаточная - его греют отходящие газы, он срабатывает и гасит пламя, воздействуя хвостом-клапаном на трубки, которые на мембрану запорного клапана пропускают давление для поддержания открытого состояния. Да, на датчик пламени запальника похоже, только температура другая и работа инверсная - не "остыл - все погасло", как для запальника, а "нагрелся - все погасло".
KGP1
Цитата(Gans Mueller @ 4.9.2011, 23:14) *
Если речь о котле с атмосферной горелкой и тягопрерывателем - то этот биметалл просто стоит и обдувается воздухом, немного входящим в тягопрерыватель. А если тяга недостаточная - его греют отходящие газы, он срабатывает и гасит пламя, воздействуя хвостом-клапаном на трубки, которые на мембрану запорного клапана пропускают давление для поддержания открытого состояния. Да, на датчик пламени запальника похоже, только температура другая и работа инверсная - не "остыл - все погасло", как для запальника, а "нагрелся - все погасло".

Ув., Gans Mueller, да, именно такой. Но как его настраивать или он идет с заводской настройкой?
Gans Mueller
Цитата(KGP1 @ 12.9.2011, 10:58) *
Ув., Gans Mueller, да, именно такой. Но как его настраивать или он идет с заводской настройкой?



Зуб не дам, давно как-то с такой почти что бытовой техникой не сталкивался, срабатывать он должен при температуре выше максимально допустимой для окружающей котел среды (смотреть в паспорте), но ниже минимально допустимой температуры уходящих газов. Если там есть крутилка для настройки, замазанная краской с завода, - то можно просто проверить каким-нибудь феном промышленным (если фен без регулировки температуры - то просто поставив рядом термопару или термометр и отнеся на расстояние, чтобы холодный воздух как надо подмешать) и не трогать, если сильно не врет... а можно и потрогать, главное, найти точные данные. Ну и жары выше допустимой в котельной не устраивать, а то сработает не по делу...

Вообще зря от такой подчас примитивной, может, немного морально устаревшей автоматики отказываются... Да, параметры этих биметаллов бывает уходят, да, проверять и настраивать иногда надо... некрасиво, цифирки не мелькают на контроллере... А поставят навороченную систему - а потом начинается свистопляска с резервированием энергоснабжения, отказами электроники и прочими прелестями... причем ладно бы никто не знал, что по паре дней в месяц тут перерывы бывают, спохватываются после, приходилось все кромсать потом по отделке, чтобы автономную электростанцию подключить...

KGP1
Цитата(Gans Mueller @ 17.9.2011, 23:29) *
Зуб не дам, давно как-то с такой почти что бытовой техникой не сталкивался, срабатывать он должен при температуре выше максимально допустимой для окружающей котел среды (смотреть в паспорте), но ниже минимально допустимой температуры уходящих газов. Если там есть крутилка для настройки, замазанная краской с завода, - то можно просто проверить каким-нибудь феном промышленным (если фен без регулировки температуры - то просто поставив рядом термопару или термометр и отнеся на расстояние, чтобы холодный воздух как надо подмешать) и не трогать, если сильно не врет... а можно и потрогать, главное, найти точные данные. Ну и жары выше допустимой в котельной не устраивать, а то сработает не по делу...

Вообще зря от такой подчас примитивной, может, немного морально устаревшей автоматики отказываются... Да, параметры этих биметаллов бывает уходят, да, проверять и настраивать иногда надо... некрасиво, цифирки не мелькают на контроллере... А поставят навороченную систему - а потом начинается свистопляска с резервированием энергоснабжения, отказами электроники и прочими прелестями... причем ладно бы никто не знал, что по паре дней в месяц тут перерывы бывают, спохватываются после, приходилось все кромсать потом по отделке, чтобы автономную электростанцию подключить...

Спасибо за советы. С последними выводами с Вам полностью согласен. Сегодня гавное не результат, а процесс продажи и навара на этом.