Цитата(Lex @ 1.9.2011, 18:16)

Скорее, дыма.
А раз дымоудаление - поддерживаю коллегу cauto -
FRLS необходим.
Можно в трубу его, а трубу в теплоизоляцию.
Требуемое время работы выдержит.
не просто необходим , а обязан по 123-ФЗ. Развлекались и жгли этот кабель на паяльной лампе минут 10. После этого мегометром прокрутили изоляцию и все в пределах нормы. так что FRLS и никаких проблем. другое дело, что нужно еще чисто конструктивно подтащить кабель сверху, но тут уже на что фантазии хватит, можно и водогазопроводную трубу загнуть как нужно, приварить к ней пластины для фиксации на кровле. Еще как-то делали на кровле разводку в лотках. ОВ-шники напихали на кровле кучу оборудования и по низу развестиь уже не получалось. Правда пришлось еще и тросовую грозозащиту делать поверх.