Цитата(Денис Владимирович @ 3.9.2011, 13:03)

Дом, как термос держит дневную температуру. Если вдувать ночной воздух, то в жилых помещениях становится холодно. К тому же системы сваливаются в аварию. Контроллер Овен ТРМ133. Уставка защиты по приточному воздуху сейчас стоит 10*С, что вызывает уход в аварию. В летнем режиме защита по приточному воздуху контроллером не отключается (капиллярный термостат и и защита по обратке в летнем режиме игнорируются) . Если поставить меньше 10*С, то зимой это приведёт к снижению порога защиты. Можно, конечно, поставить ручной переключатель лето-зима и тогда летом контроллер не будет участвовать в работе системы, а зимой будет работать с максимальными уставками защиты. Переключатель лето-зима сейчас действует только на насос, т.к. ТРМ133 им управлять не может.
Дом это не "термос" - отличие в системе вентиляции! Если Вы нальёте в термос чай. И каждые 5 минут будете наливать себе чашку чая, взамен "доливая" в термос чашку холодной воды - то какая тогда разница куда Вы налили чай - в термос или просто в банку??
Система вентиляции постоянно "поставляет" в помещение свежий уличный воздух, который вытесняет уже прогретый внутри здания. Прогревать его до комнатной температуры - задача приточки. И правильно, что она у Вас в аварию уходит. С "её точки зрения" (

) загонять в помещение 5-градусный воздух с такой интенсивностью - значит просто "выстудить" его. "Она" и "сопротивляется" этому. Не надо забывать, что по нормам минимальная температура "не жилого" здания - +5грд. А "жилого" - +16грд!!! "Приточка" как раз этого и не забывает. Поэтому и не хочет "работать" в "нерабочей" зоне. Если Вы хотите "выстужать" здание - делайте это в режиме "лето" или просто включайте вентилятор по таймеру. А ещё лучше не "ломать" оборудование и просто открывать окна на ночь.

А если серьёзно - пока нет теплоносителя Вас спасет только электро подогрев. Поставьте в "жилые помещения" электрорадиаторы или добавьте в приточку электрокалорифер.