Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скважина
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
GKa
Есть производство, вода в основном на нужды рабочих, руки помыть, душ и тд. На территории скважина, можно ли запитать цех напрямую от скважины без аккумулирующих ёмкостей?
Skorpion
Тогда потребуется, чтобы насос работал непрерывно всю смену. Перерасход э/э.
Водяной
Цитата(GKa @ 8.9.2011, 16:06) *
Есть производство, вода в основном на нужды рабочих, руки помыть, душ и тд. На территории скважина, можно ли запитать цех напрямую от скважины без аккумулирующих ёмкостей?

1)да концы он отдаст быстро и всё....
2)при залповом расходе (например несколько душей) качество воды может снизиться за счёт мути...

Цитата(GKa @ 8.9.2011, 16:06) *
Есть производство, вода в основном на нужды рабочих, руки помыть, душ и тд. На территории скважина, можно ли запитать цех напрямую от скважины без аккумулирующих ёмкостей?

1)да концы он отдаст быстро и всё....
2)при залповом расходе (например несколько душей) качество воды может снизиться за счёт мути (смотря какие слои правда)...
jota
Если насос с частотником.
GKa
а могу, я в 159 обсадную трубу вставить ЭЦВ4, или все же надо ЭЦВ6?
nick2
ставьте, никто не мешает
Timur_BB
ЭЦВ даже с частотником, при низких оборотах, может сгореть
GKa
а если, поставить бак на 100 литров, это решит проблему? и можно ли бак поставить не над скважиной, а в здании?
Timur_BB
объем определяется показателями водопотребления. чем меньше пусков насоса, тем лучше.
GKa
а не разъясните принцип работы насоса с частотником и баком, если в баке падает напор то включается насос или как? после бака надо ставить еще насос для поддержания напора?
nick2
не надо второго насоса.
бак у Вас - часть трубопровода, в котором давление трубопровода. не путайте с накопительным открытым баком. у нас Заказчики приходят с такими словами, но Вы должны объясняться профессиональным языком.

частотник с гидроаккумулятором работает нормально, когда параметры регулирования частоты и объем гидроакк. настроены/подобраны правильно.

как правило, объем гидроакк. для частотника в разы меньше , чем при регулировании при помощи реле давления. оставьте подбор гидроакк. но совесть поставщика насосного оборудования.
принцип работы частотника один - частота вращения двигателя (останов и пуск) зависят от скорости изменения давления в трубопроводе (и в гидроаккумуляторе). есть понятие пропорциональной, дифференциальной и интегральной составляющей, но Вам это не нужно - этим занимается пусконаладка.
and
Скважинный насос - обратный клапан - аналоговый датчик давления - гидроаккумулятор - цех.
Насос - под управлением частотника.
Частотник - в режим ПИ регулирования по сигналу датчика давления.
На частотнике задать функцию сна при задании менее 20Гц, просыпание - при более 25Гц.
Гидроаккумулятор и режим сна нужны чтобы можно было останавливать насос при отсутствии расхода.
джедай
Доброго времени суток! Водоснабжение населённого пункта- водонапорная башня и скважинный насос ЭЦВ, скважина находится от башни на расстоянии 300 м,вопрос об автоматике наполнения башни! Сейчас реле времени, но не всегда чётко работает-переливает башню, если установить реле давления с дифференциалом прямо на напорной трубопровод, вода поступает в башню снизу, будет ли нормально работать реле без пневмобака?
Сергей Валерьевич
Цитата(джедай @ 10.10.2014, 15:29) *
Водоснабжение населённого пункта- водонапорная башня и скважинный насос ЭЦВ, скважина находится от башни на расстоянии 300 м,вопрос об автоматике наполнения башни!

может заинтересует...
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97704&st=0
джедай
Конкретно по вопросу ничего нет
Сергей Валерьевич
Цитата(джедай @ 11.10.2014, 17:30) *
Конкретно по вопросу ничего нет

ну почему же..все разжевано и положено...
в вашем случае ЭКМ с демпфером помогут... только вот последствия то не ахти...
and
Цитата(джедай @ 10.10.2014, 15:29) *
если установить реле давления с дифференциалом прямо на напорной трубопровод, вода поступает в башню снизу, будет ли нормально работать реле без пневмобака?

Будет. Башня лучше всякого пневмобака.
Сергей Валерьевич
Цитата(and @ 11.10.2014, 19:44) *
Будет. Башня лучше всякого пневмобака.

если сгладить гидроудар во время пуска насоса...
Skorpion
Цитата(Сергей Валерьевич @ 11.10.2014, 20:23) *
если сгладить гидроудар во время пуска насоса...

Для таких мелких диаметров никаких опасений по возникновению гидроударов не должно быть.
джедай
А каким образом сгладить гидроудар? Установил реле на напорный трубопровод, но включить насос невозможно сразу возникает вибрация от гидроудара при вкл. если закрыть кран на реле , то нормально, но и если во время работы подводить range, то начинается вибрация (пускатель насоса скачет туда-сюда) как решить вопрос?пневмобак нужен?копать к башне под кабель не хочется...
Сергей Валерьевич
Цитата(джедай @ 14.10.2014, 12:05) *
А каким образом сгладить гидроудар?


вот жеж.. давал же ссылку... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=97704&st=0
там все подробно описано, и ссылки на нужное оборудование даны..
демпфирование на ЭКМ, аль другом каком датчике спасет вас..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.